SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

에러 문제.(대우 2005-560) 2006-07-07

수고가 많습니다.
매번 꼼꼼한 답변에 감사합니다.
현재 공사 진행 중에 있어 급한 마음에 이번에도 ...,
프래그램을 실행하면 아래와 같이 에러가 발생되는데
Calculation not converged in Step 10~20
Change data and run again

이 에러도 1434번 질문과 동일한 문제인지.
1434번 답변 내용은 에러가 발생이 되나 변위에 큰 이상이 없으므로
사용을 해도 된다고 했는데
이번 것도 사용을 해도 되는지.
그리고 경암 부분의 h-beam 버팀보에서 락볼트로 변경되는 시점부터
에러가 발생이 되는데 이 점이 좀 이상해서 단면도 및 파일을 첨부합니다.
다른 문제로도 바쁘시겠지만 ...

Comment