질문입니다.. 2006-03-21

안녕하십니까.

Sunex 담당자 정우철입니다.



답변부터 드린다면 말씀하신데로 계산하시는게 맞습니다.

저희 Sunex는 단위 폭당으로 모멘트나 전단력이 계산되므로 구조 검토를 할 경우 간격을 다시 곱하여 줘야 합니다.



그럼 수고하십시오.



>> 질문자 님이 쓰신 내용 <<

:

: 용역회사에서 sunex를 이용하여 가실설계산을 하고 있는데요.....

: sunex에서 *.tot 파일을 보면 H-pile 의 모멘트, 전단력 등이 단위 미터당 값으로 나와 있더군요..

: 그러며 입력값에서 말뚝의 간격을 입력하고 해석하였는데, 결과값을 이용하여 구조검토를 할 경우, 모멘트나 전단력 값에 말뚝의 간격을 곱하여 고려해주어야 하는지 조금 해깔립니다..

: 즉, 최대 모멘트 = 13.88ton-m/m(tot 결과값) x 말뚝간격 2.0m = 27.76 tonf-m 로 계산해야 되나요?

: 처음 사용하는 지라 모르는게 많습니다..

: 빠른 답변 부탁드립니다.