SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

Program 검토요청 2006-03-23

* Sunex를 처음사용(초보자) 하다보니 궁금한 점이 한두가지가 아니네요..
(죄송하지만 바쁘시더라도 답변(첫번째 질문포함)부탁 합니다.)
(질문내용이 너무 많아서 죄송죄송...)

1. 제가 program을 작성해 보았습니다. 검토 부탁합니다.
(틀린부분이 있으면 조언 바랍니다.)
(가시설 완료후 구조물 시공전 상단(수평)에서 중장비(크레인80톤)가
pile 천공/항타 작업을 한다고 가정하면 안전한지..)
2.검토프로그램
project 유문상
soil 1 매립토
1.70 1.70 0.70 0.0 25 1000 -1
2 붕적토
13.10 1.80 0.90 0.0 25 1500 -1
3 풍화토
15.0 1.80 0.90 0.0 33 2600
vwall 1 10.10 0.008336 0.000133 21000000 1.8 0.6 0.2
strut 1 1.80 0.011980 8.5 3.5 5.0
2 4.0 0.011980 7.0 3.5 10.0
slab 1 6.20 1.10 10
2 2.40 0.20 10
wall 1 2.40 6.20 0.40 0.0
2 0.0 2.40 0.30 0.0
division 0.2
dutput 1
step 1 excavation to 2.30
output 0
iteration 10 0.1
surcharge 1.0
rankine 1.0 0.0 33
excavation 2.30
step 2 construction strut 1 and excavation to 4.50
construction strut 1
excavation 4.50
step 3 construction strut 2 and excavation to 7.30
construction strut 2
excavation 7.30
insertion check
ground settlement
step 4 slab at 6.20 and 2.40 remove strut 2
construction slab 1
construction wall 1
construction slab 2
step 5 slab at 6.20 and 2.40 and remove strut 2
remove strut 2
step 6 construction wall 2,remove strut 1
construction wall 2
step 7 construction wall 2,remove strut 1
remove strut 1
step 8 long term check
rankine 0.5 0.5
END

3. Program 마지막 step 8 에서 토압(rankine)을 왜 0.5,0.5로
입력하였는지..
(메뉴얼 예제에서도 0.5,0.5로 입력함)
4. output data를 보고 분석/판단 할 수 있는 지침서나 설명서는 없는지요.
5. 토질정수 산출에 고생하고 있습니다.(경험이 없어서...)
(메뉴얼 부록에 있는 토질정수 참고자료를 보내주실수는 없는지..)
6. 흙막이 벽체(H-pile+토류판) 상단이 수평이 아니고 경사져(45도,h=2.0
m 후 수평) 있을 경우의 예제를 부탁..(도저히 찾을수가 없어서...)
7. 지보공(Raker)이 경사져 있을때의 길이(length) 입력방법..)
8. Sunex design program은 제작중(demo program 에서)으로 나오는데,
design demo program은 없는지..
(package 로 구입하려고 하니 부담이 되어서...)
9. Sunex demo program 의 updata 계획은 없는가요?

*** 욕심이 너무 많지요!!! ***

Comment

작성자 : 비밀번호 :

위의글
[답글] 중간답변2006-03-23
아랫글
[답글] Program 검토요청2006-03-23