SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

에러좀 찾아주세요.. 2006-03-23

안녕하십니까

Sunex 담당자 정우철입니다.

답변이 늦어 죄송합니다.



수렴이 되지 않는 Step의 Strut 축력을 조정해 보십시오.

다음은 제가 임의로 수정한 데이터입니다.

더 궁금한 사항 있으시면 전화주십시오.

그럼 수고하십시오.



02-561-3131

Sunex 담당자

정우철 (내선 503)

곽은하 (내선 501)



project 수인선 수원~고색간 복선전철 노반실시설계 TYPE-13



soil 1 토사

6.0 1.8 0.9 0.0 25.0 2500 -1

2 풍화암

22.5 2.0 1.1 2.0 35.0 4500 -1

3 연암

28.6 2.2 1.3 2.5 38.0 6000 -1

4 경암

45.0 2.4 1.5 7.0 42.0 8000



vwall 1 33.43 0.01348 0.000215 21000000 2.0 0.915



strut 1 0.41 0.01348 14.625 2.5 5.0

2 2.81 0.01348 14.625 2.5 5.0

3 4.81 0.01348 14.625 2.5 5.0

4 6.81 0.01348 14.625 2.5 10

5 9.01 0.01348 14.625 2.5 10

6 10.71 0.01348 14.625 2.5 10

7 13.21 0.01348 11.230 2.5 5.0

8 15.61 0.01348 11.230 2.5 5.0

9 17.91 0.01348 11.230 2.5 5.0

10 20.41 0.01348 11.230 2.5 5.0

11 22.91 0.01348 11.230 2.5 5.0



anchor 1 24.71 0.0010134 0.0 2.0 2.0 0

2 26.51 0.0010134 0.0 2.0 2.0 0

3 28.51 0.0010134 0.0 2.0 2.0 0

4 30.51 0.0010134 0.0 2.0 2.0 0



division 0.1



step 1 excavation 0.91

output 0

surcharge 1.5

bottom hinge

iteration 20 0.01

excavation 0.91

rankine 1.0 0.0 35.0



step 2 strut 1 and excavation 3.31

construction strut 1

excavation 3.31



step 3 strut 2 and excavation 5.31

construction strut 2

excavation 5.31

water pressure 4.0 0.0 5.31 1.31 5.31 1.31



step 4 strut 3 and excavation 7.31

construction strut 3

excavation 7.31

water pressure 4.0 0.0 6.0 2.0 6.0 2.0



step 5 strut 4 and excavation 9.51

construction strut 4

excavation 9.51

water pressure 5.51 0.0 6.0 0.49 6.0 0.49



step 6 strut 5 and excavation 11.21

construction strut 5

excavation 11.21

water pressure 31.83 0.0 31.93 0.1 31.93 0.1



step 7 strut 6 and excavation 13.71

construction strut 6

excavation 13.71



step 8 strut 7 and excavation 16.11

construction strut 7

excavation 16.11



step 9 strut 8 and excavation 18.41

construction strut 8

excavation 18.41



step 10 strut 9 and excavation 20.91

construction strut 9

excavation 20.91



step 11 strut 10 and excavation 23.41

construction strut 10

excavation 23.41



step 12 strut 11 and excavation 25.21

construction strut 11

excavation 25.21



step 13 anchor 1 and excavation 27.01

construction anchor 1

excavation 27.01



step 14 anchor 2 and excavation 29.01

construction anchor 2

excavation 29.01



step 15 anchor 3 and excavation 31.01

construction anchor 3

excavation 31.01



step 16 anchor 4 and excavation 31.93

construction anchor 4

excavation 31.93

ground setlement

insertion check



step 17 peck check

peck 0.65 0.2 0.0



end





khd wrote:

>데이타를 아무리 보고 수정하고...다른 파일에 써보고..해도

>영 찾을수가 없네요...

>바쁘신데 죄송합니다...

>한번 돌려봐 주세요...

>첨부 파일 올립니다

>

>project 수인선 수원~고색간 복선전철 노반실시설계 TYPE-13

>

>soil 1 토사

> 6.0 1.8 0.9 0.0 25.0 2500 -1

> 2 풍화암

> 22.5 2.0 1.1 2.0 35.0 4500 -1

> 3 연암

> 28.6 2.2 1.3 2.5 38.0 6000 -1

> 4 경암

> 45.0 2.4 1.5 7.0 42.0 8000

>

>vwall 1 33.43 0.01348 0.000215 21000000 2.0 0.915

>

>strut 1 0.41 0.01348 14.625 2.5 5.0

> 2 2.81 0.01348 14.625 2.5 5.0

> 3 4.81 0.01348 14.625 2.5 5.0

> 4 6.81 0.01348 14.625 2.5 5.0

> 5 9.01 0.01348 14.625 2.5 5.0

> 6 10.71 0.01348 14.625 2.5 5.0

> 7 13.21 0.01348 11.230 2.5 5.0

> 8 15.61 0.01348 11.230 2.5 5.0

> 9 17.91 0.01348 11.230 2.5 5.0

> 10 20.41 0.01348 11.230 2.5 5.0

> 11 22.91 0.01348 11.230 2.5 5.0

>

>anchor 1 24.71 0.0010134 0.0 2.0 2.0 0

> 2 26.51 0.0010134 0.0 2.0 2.0 0

> 3 28.51 0.0010134 0.0 2.0 2.0 0

> 4 30.51 0.0010134 0.0 2.0 2.0 0

>

>division 0.1

>

>step 1 excavation 0.91

> output 0

> surcharge 1.5

> bottom hinge

> iteration 20 0.01

> excavation 0.91

> rankine 1.0 0.0 35.0

>

>step 2 strut 1 and excavation 3.31

> construction strut 1

> excavation 3.31

>

>step 3 strut 2 and excavation 5.31

> construction strut 2

> excavation 5.31

> water pressure 4.0 0.0 5.31 1.31 5.31 1.31

>

>step 4 strut 3 and excavation 7.31

> construction strut 3

> excavation 7.31

> water pressure 4.0 0.0 6.0 2.0 6.0 2.0

>

>step 5 strut 4 and excavation 9.51

> construction strut 4

> excavation 9.51

> water pressure 5.51 0.0 6.0 0.49 6.0 0.49

>

>step 6 strut 5 and excavation 11.21

> construction strut 5

> excavation 11.21

> water pressure 31.83 0.0 31.93 0.1 31.93 0.1

>

>step 7 strut 6 and excavation 13.71

> construction strut 6

> excavation 13.71

>

>step 8 strut 7 and excavation 16.11

> construction strut 7

> excavation 16.11

>

>step 9 strut 8 and excavation 18.41

> construction strut 8

> excavation 18.41

>

>step 10 strut 9 and excavation 20.91

> construction strut 9

> excavation 20.91

>

>step 11 strut 10 and excavation 23.41

> construction strut 10

> excavation 23.41

>

>step 12 strut 11 and excavation 25.21

> construction strut 11

> excavation 25.21

>

>step 13 anchor 1 and excavation 27.01

> construction anchor 1

> excavation 27.01

>

>step 14 anchor 2 and excavation 29.01

> construction anchor 2

> excavation 29.01

>

>step 15 anchor 3 and excavation 31.01

> construction anchor 3

> excavation 31.01

>

>step 16 anchor 4 and excavation 31.93

> construction anchor 4

> excavation 31.93

> ground setlement

> insertion check

>

>step 17 peck check

> peck 0.65 0.2 0.0

>

>end



Comment

작성자 : 비밀번호 :