SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

sunex 프로그램의 버그인지..... 2006-03-23

첨부한 파일은 제가 작성한 것인데 strut의 초기하중이 0.0t일 경우에는 결과가 23.67t, 3.0t일 경우 18.10t, 5t일 경우 33.77t, 10t일 경우 35.72t의 결과가 나타납니다.
제생각으로는 초기 하중에 따라 축력이 어느정도 일률적으로 나타나야 하는데 3.0t일 경우 갑자기 축력이 왜 떨어지는 궁금합니다.

그리고 굴착깊이가 3.45m인 경우에 엄지말뚝을 6.7m에 근입시킨경우에는 변위가 (..........%)이렇게 나오는데, 30cm를 더근입시키면 10cm의 변위가발생되는데 30cm정도의 차이로 변위가 이렇게 달라질수 있는지 궁금합니다.
*
* test run for SUNEX data

project section4

soil 1 fill up
1.1 1.7 0.8 1 27 1500
2 gravel
5.0 1.9 1.0 0 32.4 2500 0 39.3 3000
3 garvel soil
8.0 1.9 1.0 1 33.6 3000
4 weathered rock
10.0 2.0 1.1 3 42 4000

vwall 1 9.0 0.008336 0.000133 21000000 1.8 0.6

strut 1 2.0 0.01198 4.6 3.6 3.0
division 0.2
output 1

step 1 excavation to 2.5
output 0
iteration 10 0.1
gwl 3.2 3.2 1.0
rankine 1.0 0.0 0.0
exca 2.5

step 2 excavation to 6.6 and strut 1
const strut 1
excavation 6.6
gwl 6.6 6.6 1.0
ground settlement
insertion check

END

Comment

작성자 : 비밀번호 :