SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

시트파일 흙막이 설계중 궁금한점 2006-03-28

현재 시트파일 흙막이 가시설 설계중에 있습니다.
처음 SUNEX P/G를 접하다 보니 궁금한것에 대해 질문합니다.
현재 설계하고 있는 지구의 data화일을 첨부하여 보냅니다.
바쁘시더라도 빨리 답변해주시기를 부탁드립니다.

- 설계세부사항
· 시트파일 흙막이(굴착깊이 9m, 5단 strut, wall은 단일벽체이나 안전
해체를 위해 4개로 구분)

질문1. 토층별 토질data 입력시 단일토층으로 입력할 경우 변형량이 과다 발생
하는 이유(두개의 토층으로 구분하니 변형량 과다발생)
토층2에서 test화일에도 있는데 맨마지막 항의 2 10 2000은 무엇을
나타내는 것인지도 알려주시면 고맙겠습니다.(manual에는 없더군요)

질문2. 본설계에서 1strut 설치지점에 변형량이 굴착배면으로 발생하는데
이러한 경우도 가능한지 궁금합니다.

질문3. 설계시 변형량과 모멘트의 허용한계

질문4. 지반이 경사진 경우에도 계산할 수 있다는데 좌·우측 흙막이벽의 높이
가 다른경우, 좌·우측 굴착배면의 지반고 다른경우에도 계산이 가능
한지 가능하다면 계산하는 방법을 가르쳐 주십시오.

질문5. 첨부화일을 계산해보면 구조물 설치 및 strut해체 작업과정에서 1strut
해체후 4wall을 설치하면 이상변형량이 발생하는 이유.
반대로 4wall 설치후 1strut을 설치하면 변형량 감소하나 설계순서상
strut를 먼저 해체하는 것이 타당하다고 생각하는데 다른 대책이 있는지
가르쳐 주세요.

* 생림배수장 가시설계산(5단) for SUNEX data

project SUNEX 생림배수장 DATA

soil 1 실트질토사
11.0 1.8 0.8 2.0 8 500
2 실트질토사
23.0 1.9 0.9 3.0 9 600 2 10 2000

vwall 1 16.0 0.0191 0.000168 21000000 1.0 1.0 1.0

strut 1 0.0 0.01198 6.0 3.0 5.0
2 2.0 0.01198 6.0 3.0 5.0
3 4.0 0.01198 6.0 3.0 5.0
4 6.0 0.01198 6.0 3.0 10.0
5 8.0 0.01198 6.0 3.0 10.0

slab 1 8.2 0.7 16.5
2 0.0 0.3 16.5

wall 1 4.5 8.2 0.4
2 2.5 4.5 0.4
3 0.5 2.5 0.4
4 0.0 0.5 0.4

division 0.2
output 1
*

step 1 excavation to 0.5
output 0
iteration 10 0.1
gwl 1.5 1.5 1.0
rankine 1.0 0.0 50
surcharge 1.0
excavation 0.5

step 2 excavation to 0.5 and strut 1
const strut 1

step 3 excavation to 2.5 and strut 2
exca 2.5

step 4 excavation to 2.5 and strut 2
const strut 2
wat 1.5 0.0 2.5 1.0 16.0 0.0

step 5 excavation to 4.5 and strut 3
exca 4.5

step 6 excavation to 4.5 and strut 3
const strut 3
wat 1.5 0.0 4.5 3.0 16.0 0.0

step 7 excavation to 6.5 and strut 4
exca 6.5

step 8 excavation to 6.5 and strut 4
const strut 4
wat 1.5 0.0 6.5 5.0 16.0 0.0

step 9 excavation to 8.5 and strut 5
exca 8.5

step 10 excavation to 8.5 and strut 5
const strut 5
wat 1.5 0.0 8.5 7.0 16.0 0.0

step 11 excavation to 9.5
exca 9.5
wat 1.5 0.0 9.5 8.0 16.0 0.0
ground settlement
insertion check

step 12 const slab 1 and wall 1, remove strut 5 4
const slab 1
wat 1.5 0.0 8.2 6.7 16.0 0.0

step 13 const slab 1 and wall 1, remove strut 5 4
remove strut 5
remove strut 4
wat 1.5 0.0 8.2 6.7 16.0 0.0

step 14 const slab 1 and wall 1, remove strut 5 4
const wall 1
wat 1.5 0.0 8.2 6.7 16.0 0.0

step 15 const wall 2, remove strut 3
remove strut 3
wat 1.5 0.0 4.5 3.0 16.0 0.0

step 16 const wall 2, remove strut 3
const wall 2
wat 1.5 0.0 4.5 3.0 16.0 0.0

step 17 const wall 3, remove strut 2
remove strut 2
wat 1.5 0.0 2.5 1.0 16.0 0.0

step 18 const wall 3, remove strut 2
const wall 3
wat 1.5 0.0 2.5 1.0 16.0 0.0

step 19 const slab 2 and wall 4, remove strut 1
remove strut 1
gwl 1.5 1.5 1.0

step 20 const slab 2 and wall 4, remove strut 1
const wall 4
const slab 2
gwl 1.5 1.5 1.0

step 21 long term check
rankine 0.5 0.5

END


* 생림배수장 가시설계산(5단) for SUNEX data

project SUNEX 생림배수장 DATA

soil 1 실트질토사
11.0 1.8 0.8 2.0 8 500
2 실트질토사
23.0 1.9 0.9 3.0 9 600 2 10 2000

vwall 1 16.0 0.0191 0.000168 21000000 1.0 1.0 1.0

strut 1 0.0 0.01198 6.0 3.0 5.0
2 2.0 0.01198 6.0 3.0 5.0
3 4.0 0.01198 6.0 3.0 5.0
4 6.0 0.01198 6.0 3.0 10.0
5 8.0 0.01198 6.0 3.0 10.0

slab 1 8.2 0.7 16.5
2 0.0 0.3 16.5

wall 1 4.5 8.2 0.4
2 2.5 4.5 0.4
3 0.5 2.5 0.4
4 0.0 0.5 0.4

division 0.2
output 1
*

step 1 excavation to 0.5
output 0
iteration 10 0.1
gwl 1.5 1.5 1.0
rankine 1.0 0.0 50
surcharge 1.0
excavation 0.5

step 2 excavation to 0.5 and strut 1
const strut 1

step 3 excavation to 2.5 and strut 2
exca 2.5

step 4 excavation to 2.5 and strut 2
const strut 2
wat 1.5 0.0 2.5 1.0 16.0 0.0

step 5 excavation to 4.5 and strut 3
exca 4.5

step 6 excavation to 4.5 and strut 3
const strut 3
wat 1.5 0.0 4.5 3.0 16.0 0.0

step 7 excavation to 6.5 and strut 4
exca 6.5

step 8 excavation to 6.5 and strut 4
const strut 4
wat 1.5 0.0 6.5 5.0 16.0 0.0

step 9 excavation to 8.5 and strut 5
exca 8.5

step 10 excavation to 8.5 and strut 5
const strut 5
wat 1.5 0.0 8.5 7.0 16.0 0.0

step 11 excavation to 9.5
exca 9.5
wat 1.5 0.0 9.5 8.0 16.0 0.0
ground settlement
insertion check

step 12 const slab 1 and wall 1, remove strut 5 4
const slab 1
wat 1.5 0.0 8.2 6.7 16.0 0.0

step 13 const slab 1 and wall 1, remove strut 5 4
remove strut 5
remove strut 4
wat 1.5 0.0 8.2 6.7 16.0 0.0

step 14 const slab 1 and wall 1, remove strut 5 4
const wall 1
wat 1.5 0.0 8.2 6.7 16.0 0.0

step 15 const wall 2, remove strut 3
remove strut 3
wat 1.5 0.0 4.5 3.0 16.0 0.0

step 16 const wall 2, remove strut 3
const wall 2
wat 1.5 0.0 4.5 3.0 16.0 0.0

step 17 const wall 3, remove strut 2
remove strut 2
wat 1.5 0.0 2.5 1.0 16.0 0.0

step 18 const wall 3, remove strut 2
const wall 3
wat 1.5 0.0 2.5 1.0 16.0 0.0

step 19 const slab 2 and wall 4, remove strut 1
remove strut 1
gwl 1.5 1.5 1.0

step 20 const slab 2 and wall 4, remove strut 1
const wall 4
const slab 2
gwl 1.5 1.5 1.0

step 21 long term check
rankine 0.5 0.5

END

Comment

작성자 : 비밀번호 :