수고하십니다.
Sunex를 이용하여 해체 검토를 수행하는데 이상한 점이 발견되어 이렇게 문의드립니다.
문제점은 다름이 아니라 Division의 차이로 부재력 검토 결과가 너무 많이 차이나는것 같습니다.
0.1 적용시는 13, 14단계의 수렴이 발생하지 않으나 결과값은 가능한 값이라 판단되나 0.2 적용시는 error는 발생하지 않으나 결과값이 조금 이상하게 나오는것 같습니다.
굴착단계의 검토는 잘 되었는데 해체 검토를 해야 하는데...
검토부탁드립니다.
수고하십시요.
project 천호동 하영빌딩 Outlet측

soil 1 매립토층
1.2 1.7 0.7 0.0 26 1830 -1
2 실트질 점토
7.2 1.8 0.8 1.0 25 2020 -1
3 세립질 모래
10.8 1.9 0.9 0.5 30 2330 -1
4 모래섞인 자갈
18.0 1.9 0.9 0.2 35 3300

vwall 1 16.20 83.36E-4 13300E-8 21000000. 1.6 0.6 0.2

strut 1 1.5 0.011980 12.0 2.5 5.
2 3.8 0.011980 11.0 2.5 5.
3 6.1 0.011980 7.0 2.5 5.
4 8.9 0.011980 4.0 2.5 5.

slab 1 10.35 1.20 10

wall 1 10.35 11.90 0.45 0.0
2 6.60 10.35 0.45 0.0
3 4.30 6.60 0.45 0.0
4 2.00 4.30 0.45 0.0
5 0.00 2.00 0.45 0.0

division 0.1
output 0

step 1 excavation to 2.0
interation 10 0.1
rankine 1.0 0.0 35
surcharge 1.0
excavation 2.0

step 2 excavation to 4.3 and strut 1
const strut 1
excavation 4.3

step 3 excavation to 6.6 and strut 2
const strut 2
excavation 6.6

step 4 excavation to 9.4 and strut 3
const strut 3
excavation 9.4

step 5 excavation to 11.9 and strut 4
const strut 4
excavation 11.9
insertion check
ground settlement

step 6 slab at 1 and wall at 1
const wall 1
const slab 1

step 7 remove strut 4
remove strut 4

step 8 wall 2
const wall 2

step 9 remove strut 3
remove strut 3

step 10 wall 3
const wall 3

step 11 remove strut 2
remove strut 2

step 12 wall 4
const wall 4

step 13 remove strut 1
remove strut 1

step 14 wall 5
const wall 5

end

Comment