근입장 검토가 왜 안되는지요?
2006-03-29
자립식 가시설 입니다.
근입장 검토가 왜 안되는지 알고 싶습니다.
* test run for SUNEX data
project SUNEX TEST DATA
soil 1 토사
4.5 2.0 1.0 1 35 3000
2 리핑암
3.5 2.1 1.1 1 40 5000
2 발파암
15 2.2 1.2 1 45 8000
vwall 1 10.0 0.01914 0.000428 21000000 1.2 1.05
division 0.2
*
step 1 excavation to 2.0
iteration 10.0 0.1
gwl 3.0 3.0 1.0
rankine 1.0 0.0 50
surcharge 2.0
excavation 2.0
step 2 excavation to 5.2
gwl 6.2 6.2
exca 5.2
insertion check
END