몇가지 질문과 예제파일 송부 부탁입니다.
2006-03-31
(답변) : surcharge라는 것은 지반에 자재를 적재한다거나 장비가 다닐때 지반을 누르게 되며 토압을 증가 시키는 원인이 됩니다. surcharge 하중이 1.5 t/m2만큼 작용한다면 하부 지반에는 1.5 * 토압계수 에 해당하는 만큼 토압이 증가하게 됩니다. 보통 1 - 1.5 t/m2 을 적용합니다.
2. 수직벽에서의 spu가 sheep파일을 의미하는 것인가요?
(답변) spu 는 표준 u 형을 의미합니다.
3. 띠장에 관한 항목은 어떻게 추가하면 됩니까?
(답변) strut으로 추가 하면 됩니다.
>4.혹시 각 계수를 넣는 엑셀이나 기타 파일이 있으시면 서넥스 예제들과 함께 보내주시면 감사하겠습니다.
(답변) : 메뉴얼 뒤에 첨부되어 있는 예제데이터를 참고하시면 됩니다. SUNEX 배포시에 test.dat라는 이름으로 되어 있습니다.
많은 정진 있으시길 바랍니다
장찬수