확인바람니다..
2006-03-31
서넥스 5.3 버전을 쓰고 있습니다. 조건은 자립식으로 2.2m 굴착시 검토를 할 계획입니다. 그런데. Hpile을 1.5m 간격 에서는 이상없이 프로그램이 돌아가는데. 1.0m~1.4m 등으로 변경하면 결과값이 이상합니다. 변위가 15m 가 나오기도하고 에러가 발생하기도 하는등의 문제가 발생합니다.
제가 가지고 있는 락키가 잘못되었는지 잘 모르겠습니다. 확인좀 부탁드림니다.
PROJECT 단면 A-A(H250*250*9*14 c.t.c.=1.5m)
SOIL 1 표토층
1.8 0.8 0 31 1830 0 0 0
2 자갈층
1.9 0.9 0 35 2330 0 0 0
PROFILE 1 0.4 1 1
2 5.5 2 2
VWALL 1 5 0.009218 0.000108 2.1E+07 1.5 0.6 0.3 0
Division 0.1
Solution 0
Output 0
STEP 1 EXCATION 2.2
OUTPUT 0
ITERATION 10 0.01
RANKINE 1.0 0.0 0
GWL 2.3 2.3 1
SURCHARGE 1.0
EXCA 2.2
GROUND SETTLEMENT
INSERTION CHECK