SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

자립식흙막이(H-pile+토류판) 적용가능 굴착깊이는? 2006-03-31

자립식흙막이의 경우 어느정도의 굴착깊이까지 적용이 가능한지요?
보통 최대 굴착깊이가 3.5m이하로 적용한다고 하던데, 지반 정수가 좋고 공사현장이 나대지인 경우 더 깊은 굴착까지 가능하지 않을까요?
저 같은 경우 굴착깊이가 4.26m, 3.76mm 정도에 적용하고 싶거든요
근입장검토 및 단면부재력 검토에서도 모두 안정한 걸로 나왔고요. 변위는 52.1mm정도 나왔습니다. 조언을 해주시면 대단히 감사하겠습니다.

soil 1 매립토층
2.20 1.8 0.9 0 23 1500
2 붕적토층
0.70 1.8 0.9 0 26 1550
3 풍화토층
10.1 1.9 1.0 0 38 3500


vwall 1 11.26 0.008336 0.000133 21000000 0.9 0.6

division 0.2
output 1

step 1 exca to 4.26
iteration 10 0.1
rankine 1.0 0.0 50
gwl 7.5 7.5 1.0
output 0
exca 4.26

end
S U N E X Ver w5.1 ,Copyright 1994 by CHUN-IL Geo Consultants Co., Ltd.
Serial No. : 2000-000 User : SUNEX Demo Program
Input Data File = 흙막이(1단지-raker1단제거-1).dat Date : 2004-06-10
Project : : 동탄 참누리아파트 흙막이 가시설 Time : 09:42:36
--------------------------------------------------------------------------------
Step No. 99 << Pile, Strut, Anchor and Slab Force for each Step >>

>> Min and Max of Pile Force <<

Step Exca ---- S H E A R (t/m) ---- --- M O M E N T (tm/m) ---
No Depth Max Depth Min Depth Max Depth Min Depth

1 4.30 4.71 6.50 -4.30 4.30 0.33 9.50 -10.27 5.20

Note : unit is per m

Comment

작성자 : 비밀번호 :