SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

앵커 축력에 따른 수렴관계 2020-02-04

동인지테크 시리얼 번호 : 2007-600


자회사 특허공법으로 벽체 설계하며 지보재로 앵커 2단을 설치합니다.


Anchor 1   0.96  0.000395  40  14.0  1.6  380
       2   5.50  0.000592  40  11.0  1.6  560


1단 설계축력을 380에서 서넥스 해석이 완료 되었으나,

300에서 수렴이 안되고, 다시 290으로 줄이면 서넥스 해석이 완료됩니다.

어떤 현상 때문인지 자문을 구합니다.

Comment

작성자 : 비밀번호 :