===================== 원글 내용 ====================

회사 : (주)세연엔지니어링

이름 : 이호찬

시리얼넘버 : 2014-755

GWL 의 옵션별 적용에 대해 공부하려고 합니다

근거관련 자료가 있으시면 부탁드리겟습니다

마찬가지로 수압(WATER PRESSURE) 적용에 대해서도 굴착고 저점기준이나 암반기준이나

이런부분에 관련된 자료를 가지고 계시면 부탁드리겟습니다

=> 지하수압의 분포는 지반의 투수계수와 벽체의 투수계수에 따라 결정됩니다. 

전체지반의 투수계수가 동일할 경우, 상부의 투수계수가 클 경우, 하부의 투수계수가 클 경우 차이가 납니다. 

개략적은 개념은 철도설계편람 흙막이 벽 수압 부분에 외국의 자료를 인용하여 수록 되어 있습니다.




이 자료는 개략의 개념이며 실제 다양한 투수계수와 벽체의 투수계수에 대한 것은 침투류 해석을 해 보면 됩니다.
침투류 해석 프로그램은 SEEP/W 마이다스 등이 있으며 sunex 버전 7.10 에서도 침투류 해석이 가능하며 그 결과 수압의 분포가 출력 됩니다.

토질및기초기술사 공학박사 장찬수
 