DATA 입력시 코너스트럿 및 raker 길이 문의 2020-02-14

일반 스트럿, 사보강 스트럿, 레이커, 슬래브 모두 입력할 때의 길이는 변위가 0 인 지점까지의 길이 입니다.
좌우 대칭인 현장에서 스트럿은 그 길이의 반 지점이 변위가 0 이기 때문에 길이의 반을 입력하면 됩니다. 양쪽 흙막이 벽에서 스트럿을 조인다고 보면 됩니다.
사보강재도 그 길이의 반 지점은 움직이지 않는 점이므로 반 길이를 입력하면 됩니다.
레이커의 경우는 땅바닥에 고정된 점이 변위가 0인 지점이므로 레이커 전체 길이를 입력해야 합니다.
잭도 포합됩니다.
토질및기초기술사 공학박사 장찬수


===================== 원글 내용 ====================
아이에스이엔씨(주) : 2013-739

안녕하세요. 아이에스이엔씨 전용현입니다.

STRUT DATA 작성시에 변위가 0인지점을 굴착폭의 1/2로 보고 길이 입력시 1/2 L 을 입력하는데

사보강 스트럿(코너스트럿)이나 RAKER의 경우는 전체 길이를 입력하는건가요? 그 이유도 함께 알려주세요.

또한 스트럿의 길이 입력시에 잭(JACK)의 길이를 포함하는게 맞는건지도 궁금합니다.
 

Comment