SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

경사로 되어있는 스트러트 검토 방법 2020-02-28

평면도



 단면 A


   단면 B




단면 A 직선 스트럿

   1 단 : 각도를 입력하고 상하에 체크

   2 단 : 각도를 입력하지 않는 일반 스트럿으로 

   

단면 B  코너 스트럿으로

   1단 : 수평으로도 경사져 있고 상하로도 경사져 있어서 두가지를 다 고려하는 계산 방법 없음

   2단 : 코너 스트럿의 각도를 입력하고 좌우 경사에 체크


단면 B의 1단 스트럿은   sunex에서 계산할 방법이 없습니다.

3차원 유한요소 해석을 하던지 해야 합니다.


상하 좌우를 모두 감안한 해석을 sunex 에서는 할 수 없습니다.

하지만 저 같으면 정확한 해는 아니지만 유사해석을 하고 결과에 약간의 여유가 포함 되었는지 확인을 해 보겠습니다.

상하 각도는 20도 내외가 될 것 같고 수평경사각은 45도이기 때문에 둘중에 하나만 감안한다면 45도 경사진 스트럿으로 계산을 하겠습니다.

그렇게 하면 B 단면 2단과 같이 해석이 됩니다. 실제로는 상하 경사로 인하여 지보공의 강성은 작아 지므로 스트럿의 길이를 좀 늘여 주면 됩니다.

상하 경사가 없는 스트럿의 길이가 10 미터라면  5 / cos2(20)  으로 계산하여 입력을 합니다.

또한 출력되는 스트럿의 축력도 조금 증가될 것을 고려하여 안전율 등을 체크해 봤을 때 약간 여유가 있는 지를 확인 해 보겠습니다. 안전율이 0.9 정도보다 작은지 확인해 보겠습니다.


토질및기초기술사 공학박사 장찬수






===================== 원글 내용 ====================

회사 : (주)세연엔지니어링

이름 : 양진모

시리얼넘버 : 2014-755


다음 첨부1과 같이 직선 스트러트와 코너스트러트에 대지의 높이 차로 인하여 경사가 발생할 경우 스트러트 및 띠장 검토를 모델 입력 방법과 첨부2 부재검토시 입력방법에 대하여 궁금해서 질문드립다


Comment

작성자 : 비밀번호 :