S U N E X Ver W7.00 ,Copyright 1994 by Geo Group Eng Co., Ltd.
Serial No. : 2018-000 User : (주)지오그룹이엔지
Input Data File = Anchor(h=13.5m).dat Date : 2020-03-07
Project : 포항 용흥4구역 재개발 주택사업 Time : 15:55:45
--------------------------------------------------------------------------------
Step No. 13 << 최종 굴착 >>
근입장 체크 (WALL DEPTH CHECK)
최하단 지보공의 깊이 = 11.00, 절점번호 = 111
Node Depth 주동 기타 주동 수동 기타 수동 안전율
No. GL 토압 횡력 모멘트 토압 횡력 모멘트
(kN/m2) (kN/m2) (kNm) (kN/m2) (kN/m2) (kNm)
111 11.00 2.47 8.16 0.00
112 11.10 2.73 7.84 0.11
113 11.20 2.99 7.51 0.21
114 11.30 3.25 7.18 0.31
166 16.50 16.69 0.00 0.92 -912.41 0.00 -50.18 27.30
536.46 106.10 60.70-20271.91 0.00 -1657.04
합계 주동 모멘트 (Ma) = 60.70
합계 수동 모멘트 (Mp) = -1657.04
안전율 (Mp/Ma) = 27.30
S U N E X Ver W7.00 ,Copyright 1994 by Geo Group Eng Co., Ltd.
Serial No. : 2018-000 User : (주)지오그룹이엔지
Input Data File = 5단 Anchor(h=13.5m).dat Date : 2020-03-07
Project : 포항 용흥4구역 재개발 주택사업 Time : 15:57:23
--------------------------------------------------------------------------------
Step No. 11 << 최종 굴착 >>
근입장 체크 (WALL DEPTH CHECK)
최하단 지보공의 깊이 = 11.00, 절점번호 = 111
Node Depth 주동 기타 주동 수동 기타 수동 안전율
No. GL 토압 횡력 모멘트 토압 횡력 모멘트
(kN/m2) (kN/m2) (kNm) (kN/m2) (kN/m2) (kNm)
111 11.00 2.47 8.16 0.00
112 11.10 2.73 7.84 0.11
166 16.50 16.69 0.00 0.92 -912.41 0.00 -50.18 27.30
536.46 106.10 60.70-20271.91 0.00 -1657.04
합계 주동 모멘트 (Ma) = 60.70
합계 수동 모멘트 (Mp) = -1657.04
안전율 (Mp/Ma) = 27.30
이렇게 같이 나옵니다.
달리 나오는 내용 좀 올려 주시면 체크 해 보겠습니다.
===================== 원글 내용 ====================
두 파일은 같은 지층 및 현황조건에 단수만 다른 가시설 해석 인풋데이터 입니다.
6단의경우 2미터 간격으로 앵커를 설치하였고 5단의경우 2.5미터로 앵커를 설치하여 최하단 앵커의 높이는 같습니다.
지층이 같고 최하단 지보재의 높이가 같은데 두 파일의 근입안전율 값이 2배정도 차이가 남을 확인했습니다. 이유가 무엇인지
도저히 모르겠습니다. 도움을 부탁드립니다.
Serial No. : 2002-424 User : (주)한가람