SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

같게 나오는데요 2020-03-07

S U N E X Ver W7.00 ,Copyright 1994 by Geo Group Eng Co., Ltd.
Serial No. : 2018-000   User : (주)지오그룹이엔지
Input Data File = Anchor(h=13.5m).dat                      Date : 2020-03-07
Project : 포항 용흥4구역 재개발 주택사업                   Time :  15:55:45
--------------------------------------------------------------------------------
Step No.  13   << 최종 굴착 >>

근입장 체크 (WALL DEPTH CHECK) 
최하단 지보공의 깊이 =  11.00, 절점번호 = 111

 Node   Depth    주동     기타     주동     수동     기타      수동    안전율
 No.      GL     토압     횡력   모멘트     토압     횡력    모멘트
              (kN/m2)  (kN/m2)    (kNm)  (kN/m2)  (kN/m2)     (kNm)
 111   11.00     2.47     8.16     0.00
 112   11.10     2.73     7.84     0.11
 113   11.20     2.99     7.51     0.21
 114   11.30     3.25     7.18     0.31
 166   16.50    16.69     0.00     0.92  -912.41     0.00   -50.18    27.30

               536.46   106.10    60.70-20271.91     0.00 -1657.04

 합계 주동 모멘트 (Ma) =     60.70
 합계 수동 모멘트 (Mp) =  -1657.04
 안전율 (Mp/Ma) =    27.30




S U N E X Ver W7.00 ,Copyright 1994 by Geo Group Eng Co., Ltd.
Serial No. : 2018-000   User : (주)지오그룹이엔지
Input Data File = 5단 Anchor(h=13.5m).dat                  Date : 2020-03-07
Project : 포항 용흥4구역 재개발 주택사업                   Time :  15:57:23
--------------------------------------------------------------------------------
Step No.  11   << 최종 굴착 >>

근입장 체크 (WALL DEPTH CHECK) 
최하단 지보공의 깊이 =  11.00, 절점번호 = 111

 Node   Depth    주동     기타     주동     수동     기타      수동    안전율
 No.      GL     토압     횡력   모멘트     토압     횡력    모멘트
              (kN/m2)  (kN/m2)    (kNm)  (kN/m2)  (kN/m2)     (kNm)
 111   11.00     2.47     8.16     0.00
 112   11.10     2.73     7.84     0.11
 166   16.50    16.69     0.00     0.92  -912.41     0.00   -50.18    27.30

               536.46   106.10    60.70-20271.91     0.00 -1657.04

 합계 주동 모멘트 (Ma) =     60.70
 합계 수동 모멘트 (Mp) =  -1657.04
 안전율 (Mp/Ma) =    27.30

이렇게 같이 나옵니다.
달리 나오는 내용 좀 올려 주시면 체크 해 보겠습니다.



===================== 원글 내용 ====================

두 파일은 같은 지층 및 현황조건에 단수만 다른 가시설 해석 인풋데이터 입니다.

6단의경우 2미터 간격으로 앵커를 설치하였고 5단의경우 2.5미터로 앵커를 설치하여 최하단 앵커의 높이는 같습니다.

지층이 같고 최하단 지보재의 높이가 같은데 두 파일의 근입안전율 값이 2배정도 차이가 남을 확인했습니다. 이유가 무엇인지

도저히 모르겠습니다. 도움을 부탁드립니다.


       Serial No. : 2002-424  User : (주)한가람

Comment

작성자 : 비밀번호 :