SUNEX로 기울어진 STRUT을 해석할수있을까요?(현대건설기술개발원 96-166)
2006-03-31
SERIAL : 96-166
상하로 경사진 STRUT을 설치한 단면을 해석해도 될까요?
그냥 경사없는 것으로 가정하고 해석한 뒤 나중에 각도 고려해서 설계하면 될까요?
벽체에 발생할 축력이나, STRUT의 탄성계수, 단면적, 변위가 0인 위치 등의 차이 때문에 안될 것 같기도 하고, 잘 모르겠습니다.
Comment
작성자 :
비밀번호 :
위의글
[답글]
sunex.cfg 파일 삭제해보십시오.
2006-03-31
아랫글
[답글]
기울어진 STRUT 해석가능 합니다.
2006-03-31
수 정
삭 제
답 변
목록