레이커 검토시 굴착완료 단계 2020-03-12

마지막 스텝에서 굴착저면에서 변위가 크게 나오고 있어 근입깊이를 조금 늘여 주는 것이 좋겠습니다.

레이커의 길이는 1/2 길이가 아닌 전체 길이를 입력해야 합니다.

rankine 토압에서 벽체와 지반과의 마찰을 볼 수 있습니다.


BERM 과 레이커 굴착은 일반 수평 굴착에 비하여 수동측 지반과 지보공의 지지능력이 많이 감소하므로 값이 크게 나옵니다.

토질및기초기술사 공학박사 장찬수


===================== 원글 내용 ====================

회사 : (주)세연엔지니어링

이름 : 양진모

시리얼넘버 : 2014-755


레이커 실행을 위한 BERM 명령에 활용법에 대하여 답변 잘받았습니다. 감사합니다.


위와 같은 BERM 명령으로 서넥스 실행시 원활하게 실행되는것도 확인하였습니다.


근데 실행시 마지막 레어커 설치후 굴착완료 후 소단 제거시 축력 및 모멘트 변위량 모든


데이터가 기존 굴착단계보다 값이 생각보다 너무 많이 발생하는 것 같아서 파일과 단면으로 보내드립니다.


데이터 입력과 출력 값이 정확하게 도출된것인지 확인 부탁드립니다.