SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

디월 디자인 검토 요청 2020-03-20

회사 : (주)보라엔지니어링
이름 : 박승기
시리얼넘버 : 2018-817

슬러리월 디자인 문의좀 드리겠습니다.

디자인 결과중에  

1. 4DWALL 탭의 바. 최대 모멘트 및 전단에 대한 안전 체크  모멘트 전단력 최대값이 실제 발생한(14단계별부재 계산비교표) 7단계에 나온 결과값을 사용하지 않음
2. 4DWALL 탭의  부재의 최대 저항모멘트 계산 근거가 없음
3. 4DWALL 탭의  소요철근량 8268에 대한 근거가 없음
4. 14단계별부재 계산비교표의 모멘트 전단력 허용치에 대한 근거가 없음

디월로 디자인 처음 하다보니 모르는 부분이 많네요 바쁘시겠지만 검토좀 부탁드립니다

Comment