SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

디월 디자인 검토 요청 2020-03-22

데이터에 잘 못 입력된 부분이 있어서 약간 수정후 다시 계산하여 그 결과를 가지고 답변을 합니다.

가시설 할증율 1.28 => 1.25로 수정

영구스텝 164 => 16으로 수정

영구스텝 포함 안함 => 포함 함으로 수정

답변은 별도로 한글 파일로 작성하여 첨부 하였습니다. 내용에 출력파일과 엑셀파일을 켑쳐한 그림이 많이 들어가는 관계로 그렇게 했습니다.


수정후 데이터 파일을 아래와 같습니다.

PROJECT   xxxxx


UNIT   kN

ELGL    GL     0.00


SOIL   1   매립층(실트질모래)

           18       9       0       26     18290       0         0      0     1.0E-05      0.50

       2   퇴적층(점토)

           16       7       30      10     14300       0         0      0     3.0E-09      0.50

       3   퇴적층(모래)

           18       9       0       28     23780       0         0      0     2.5E-04      0.50

       4   퇴적층(자갈)

           20       11      0       27     27490       0         0      0     1.0E-01      0.50

       5   풍화토(N=40)

           19       10      25      29     30900       0         0      0     1.4E-05      1.00

       6   풍화암

           20       11      32      31     40000       0         0      0     3.0E-07      1.00

       7   연암

           24       15      50      35     60000       0         0      0     1.0E-07      1.00


PROFILE   1    8.07      1      1 

          2    13.07     2      2 

          3    16.07     3      3 

          4    19.87     4      4 

          5    21.57     5      5 

          6    40        6      6 


VWALL    1    30.03    1    8.333333E-02    2.5E+07    1    1    1    0    0


STRUT   1    10.97   0.01198     3.8    3    300    0    0   -11    0

        2    14.77   0.01198     3.8    3    300    0    0   -11    0

        3    19.03   0.02396     3.8    3    300    0    0   -14    0

        4    22.57   0.02396     2.5    3    150    0    0    45    0


SLAB   1     0.57    0.2       25        0 

       2     5.27    0.2       25        0 

       3     9.07    0.2       25        0 

       4     12.87   0.2       25        0 

       5     16.67   0.2       25        0 

       6     20.37   0.2       25        0 

       7     25.03   1         25        0 

Division    0.1 

Solution    0 

Output      0 

NoteMode    0 

MINKS       0 

ECHO

POINT PLUS      ALL


STEP  1  Excavation To 2.07

      RANKINE 1.0 0 30

      SURCHRGE 13

      GWL 2.03 2.03 10

      Exca 2.07

      

STEP  2  Const Slab 1 And Excavation To 6.77

      Const Slab 1

      Exca 6.77


STEP  3  Const Slab 2 And Excavation To 10.57

      Const Slab 2

      Exca 10.57


STEP  4  Const Strut 1 And Excavation To 11.47

      Const Slab 3

      Exca 11.47


STEP  5  Const Slab 3 And Excavation To 14.37

      Const Strut 1

      Exca 14.37


STEP  6  Const Strut 2 And Excavation To 15.27

      Const Slab 4

      Exca 15.27


STEP  7  Const Slab 4 And Excavation To 18.17

      Const Strut 2

      Exca 18.17


STEP  8  Const Slab 5 And Excavation To 19.53

      Const Slab 5

      Exca 19.53


STEP  9  Const Strut 3 And Excavation To 21.87

      Const Strut 3

      Exca 21.87


STEP  10  Const Strut 4 And Excavation To 23.07

      Const Slab 6

      Exca 23.07


STEP  11  Const Strut 4 And Excavation To 25.03

      Const Strut 4

      Exca 25.03

      Depth check

      Ground Settement 50


STEP  12  REMOVE STRUT4

      Const SLAB 7

      REMOVE STRUT 4


STEP  13  REMOVE STRUT3

      REMOVE STRUT 3


STEP  14  REMOVE STRUT2

      REMOVE STRUT 2


STEP  15  REMOVE STRUT1

      REMOVE STRUT 1


STEP  16  long term check

      RANKINE 0 1

      wallout 0 30 1 to 15 0.80 16 1.0


DESIGN

D-WALL    0     30.03 


DWSIZE   DW-D1000

'     설계법(허용1 강도2)

DWMETHOD    2 

'           단기  하중   콘 철근 영구 상세  인장 압축 영구 전단 철근

'           할증  계수 강도 항복 스텝 출력0 덮개 덮개 포함 철근 직경 개수

DWOPTION2   1.25  1.60   40   400   16    0   100  100   1  400   25   2  강도


DSTRUT    21.03     22.33 

'             규격            단면적       i       z       rx        ry

STSIZE   2H-300x300x10x15     239.6     40800     2720     13.1     7.51 

'            고재  가시설  적재   온도

'          감소율  할증율  하중   축력   각도  강축  약축  1수평/2수평

STOPTION  1.00    1.50      0.5  120.0     45    5.0   5.0       1

'  코너      규격            단면적       i       z       rx        ry

STCSIZE 2H-300x300x10x15     239.6     40800     2720     13.1     7.51 

'         간격  각도  강축   약축  볼트강도   단면    개수

STCORNER  0.00    45    0.0    0.0     150    3.801     0



DWALE    21.03     22.33 

'             규격          단면적      i        zx       zy 

WASIZE   2H-350x350x12x19    347.8     80600     4600     1552 

'        고재   가시설       보형태               띠장개수   경사스트럿의경우   하중형태

'       감소율  할증율  1단순보/2연속보 비지지장 1싱글/2더블 각도 1상하/2수평 0집중/1등분포

WAOPTION 1.00    1.50          2          3.0        2        45        1            0

'           H     B     Delta  연속   L     S    파일    D     Hp    Sp  Rakers

KICKER     2.5   4.5      67     0   1.0   1.0     1    0.3   3.0   3.0   4

'                                            지지력출력      말뚝형식          단계별출력

'지지력기타  벽체축력  마찰각  스트럿고려  N  0안함/1함 0타입/1천공/2현장타설  0안함/1함

ETC            0.00     30        0       60      1              1                1


'강재의허용인장력  All      H      CIP     SCW    Sheet  강재흙막이판

SSTEEL              160(신) 160(신) 160(신) 160(신) 180     160(신) 

SSTEELST    160(신)   1-50           160(신)   

SSTEELWA    160(신)   1-50           160(신)   

SSTEELBOK   160(신) 160(신) 160(신) 160(신) 160(신) 

FLOW     30.0    30.0    25.0     0   벽체깊이1  벽체깊이2  굴착폭 잠착력고려(0)

*FLOW  케이스번호  exDepth   aGwl 스텝명칭

CASE      1          2.1     2.0   EXCAVATION TO 2.07

CASE      2          6.8     2.0   CONST SLAB 1 AND EXCAVATION TO 6.77

CASE      3         10.6     2.0   CONST SLAB 2 AND EXCAVATION TO 10.57

CASE      4         11.5     2.0   CONST STRUT 1 AND EXCAVATION TO 11.47

CASE      5         14.4     2.0   CONST SLAB 3 AND EXCAVATION TO 14.37

CASE      6         15.3     2.0   CONST STRUT 2 AND EXCAVATION TO 15.27

CASE      7         18.2     2.0   CONST SLAB 4 AND EXCAVATION TO 18.17

CASE      8         19.5     2.0   CONST SLAB 5 AND EXCAVATION TO 19.53

CASE      9         21.9     2.0   CONST STRUT 3 AND EXCAVATION TO 21.87

CASE     10         23.1     2.0   CONST STRUT 4 AND EXCAVATION TO 23.07

CASE     11         25.0     2.0   CONST STRUT 4 AND EXCAVATION TO 25.03

*FLOW    Layer   depth       kx     ky/kx    rsub    c

LAYER    1      8.1    1.0E-05     0.50    9.0    0.0   매립층(실트질모래)

LAYER    2     13.1    3.0E-09     0.50    7.0   30.0   퇴적층(점토)

LAYER    3     16.1    2.5E-04     0.50    9.0    0.0   퇴적층(모래)

LAYER    4     19.9    1.0E-01     0.50   11.0    0.0   퇴적층(자갈)

LAYER    5     21.6    1.4E-05     1.00   10.0   25.0   풍화토(N=40)

LAYER    6     40.0    3.0E-07     1.00   11.0   32.0   풍화암

END




===================== 원글 내용 ====================

회사 : (주)보라엔지니어링
이름 : 박승기
시리얼넘버 : 2018-817

슬러리월 디자인 문의좀 드리겠습니다.

디자인 결과중에  

1. 4DWALL 탭의 바. 최대 모멘트 및 전단에 대한 안전 체크  모멘트 전단력 최대값이 실제 발생한(14단계별부재 계산비교표) 7단계에 나온 결과값을 사용하지 않음
2. 4DWALL 탭의  부재의 최대 저항모멘트 계산 근거가 없음
3. 4DWALL 탭의  소요철근량 8268에 대한 근거가 없음
4. 14단계별부재 계산비교표의 모멘트 전단력 허용치에 대한 근거가 없음

디월로 디자인 처음 하다보니 모르는 부분이 많네요 바쁘시겠지만 검토좀 부탁드립니다

Comment

작성자 : 비밀번호 :