NOLESS 옵션 2020-03-31


이 데이터에는 GWL 에 대한 자동조절 옵션을 설정이 되어 있습니다. 아래 데이터에서 맨 마지막에 있는 2 가 자동옵션입니다.

GWL 5.47 5.47 10 2

이렇게 자동옵션이 들어가면 수압은 삼각형으로 늘어나다가 최대치를 보인 다음에 0으로 줄어 듭니다.

많이 줄어든 부분에서는 토압과 수압을 합해도 지하수위가 없을 때 토압만큼도 안되는 수가 있습니다.

수위가 있으면 토압계산할 때 포화 수중단위 중량 대체로 9 정도로 토압을 계산하고 여기에 수압을 가산합니다. 그런데 수압이 많이 줄었기 때문에 토압 + 수압을 해도 9 + alpha 정도 입니다.

수위가 없으면 토압계산할 때 습윤단위 중량을 사용함니다 대체로 18 정도 됩니다. 

이렇게 삼각형으로 수압이 감소되면 수위가 없을 때보다 횡력이 작아지는 모순이 있습니다.

그래서 SUNEX 에서는 NOLESS 라는 명령문을 두어 수압이 줄어든 하부에서 (토압+수압)이 토압만 계산한 것보다 작아지지 않게 할 수 있습니다.

STEP  1  EXCAVATION TO 1.152

      RANKINE 1.0 0.0 50

      GWL 5.47 5.47 10 2

      SURCHARGE 13

      EXCAVATION 1.1520

      NOLESS

sunex 7.10 부터는 NOLESS 명령어를 따로 넣지 않아도 DEFAULT 로 들어갑니다. 

그래서 6.62와 차이가 생깁니다. 6.62 에 위와같이 NOLESS 명령줄을 추가해 주면 7.11 결과와 같아 집니다.


다른 한편으로 7.11 에 NOLESS를 적용하지 말아달라는 옵션을 쓰면 6.62 와 같은 결과가 됩니다. NOLESS 끝에 있는 1 이 적용하지 말아달라는 뜻입니다.

STEP  1  EXCAVATION TO 1.152

      RANKINE 1.0 0.0 50

      GWL 5.47 5.47 10 2

      SURCHARGE 13

      EXCAVATION 1.1520

      NOLESS  1


WATER_PRESSURE 도 수압이 삼각형으로 증가되다가 다시 감소되므로 같은 현상이 생깁니다.

토질및기초기술사 공학박사 장찬수


===================== 원글 내용 ====================

1. Ser-no 98-281  Ver7.11, 제일기초이엔씨

2. ver6.62 SUNEX 와 신규버전인 7.11 결과치 비교 입니다

3. 결과치가 너무 많이(2배이상) 차이가 발생되어 이유가 무엇인지 궁금합니다

     -- 첨부파일

4. 바쁘시겠지만 검토부탁드립니다