SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

자립식 시트파일 근입장 검토시 PLOAD 반영 여부 2020-04-06

=> PLOAD 에 의한 모멘트 계산 부분에 오류가 있었습니다. PLOAD 가 집중하중인데 분포하중으로 보는 오류가 있었습니다.

저번에 보내드린 프로그램에는 PLOAD를 분포하중으로 잘 못 판단해서 1 번점의 node 가 부담하는 면적 0.05를 곱했기 때문에 오류 입니다. 

다시 수정을 해서 프로그램 보내 드렸습니다.

(1) node길이를 곱해지게 되어있어 모멘트 계산시 1/10으로 줄어드는 것 같습니다. 

(2) 0.5가 왜 곱해지는지 궁금합니다. 제가 뭔가 착각하고 있는건지 아니면 계산식에 오류가 있는지.. 

=> 1번 node 가 부담하는 면적 0.05 가 곱해져서 그렇습니다.

(3) PLOAD로 수평력 및 모멘트 입력할 경우, 계산된 토압에 의한 모멘트에 단순하게 PLOAD에 의한 모멘트를 합쳐서 안전율 계산을 해도 되는지 궁금합니다.

=> 중첩의 원리에 의하여 그렇게 해도 됩니다. PLOAD의 모멘트도 더하고 PLOAD 의 수평하중 x 모멘트 팔 길이를 더합니다.

    (PLOAD를 입력 안했을 때 계산되는 합계주동모멘트에 "입력수평력x모멘트팔길이+입력모멘트"를 합산하여, 합계수동모멘트와 비교하는 방법)=> 중첩의 원리에 의하면 같은 결과 입니다.



===================== 원글 내용 ====================

안녕하세요. 대림산업 송석민 대리입니다.

빠른 답변 감사합니다.


보내주신 프로그램으로 근입장안전율 계산을 수행해 보았습니다.

수평력 4kN을 작용했을 때 계산되는 주동모멘트에 관하여 궁금한 부분이 있습니다.

node크기는 0.1m이고 최상단에 수평력 작용시, 계산되는 프로세스를 보니 4kN/m2 x 0.1m x 모멘트팔길이 x 0.5 값으로 계산되는 것 같습니다.

(모멘트팔 11m일 경우 4kN/m2 x 0.1 x 11 x 0.5 = 2.2 kN.m로 계산되네요)

수평력에 의한 모멘트는 4kN x 11 = 44kN.m가 되어야 한다고 생각하는데, 산정된 모멘트는 현저히 작습니다.

이에 문의사항은 다음과 같습니다.

(1) node길이를 곱해지게 되어있어 모멘트 계산시 1/10으로 줄어드는 것 같습니다.

(2) 0.5가 왜 곱해지는지 궁금합니다. 제가 뭔가 착각하고 있는건지 아니면 계산식에 오류가 있는지..

(3) PLOAD로 수평력 및 모멘트 입력할 경우, 계산된 토압에 의한 모멘트에 단순하게 PLOAD에 의한 모멘트를 합쳐서 안전율 계산을 해도 되는지 궁금합니다.

    (PLOAD를 입력 안했을 때 계산되는 합계주동모멘트에 "입력수평력x모멘트팔길이+입력모멘트"를 합산하여, 합계수동모멘트와 비교하는 방법)


Comment

작성자 : 비밀번호 :