SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

추가 답변 - NOLESS 2020-04-09

NOLESS는 7.10 부터 입력을 안해도 작동을 합니다.


(점성토에서도 약간의 내부마찰각이 있는 경우가 많이 있으니 물성치 다시 한번 검토해 보는 것이 좋겠습니다.)


===================== 원글 내용 ====================

답변 감사합니다.


추가로 질문이 있습니다.


지금 input을 7.10버전에서 수행시에도

Noless 명령문을 추가 해야하나요?


===================== 원글 내용 ====================

이데이터에서 질문하는 내용은 점착력만 있는 지반에서의 근입장에 대한 안전율에 대한 것입니다.
주동토압 = Ka x 상재하중 - 2C SQRT(Ka)
수동토압 = Kp x 상재하중 + 2C SQRT(Kp)
여기서 4번 토층은 특별한 경우로써 c = 45. φ = 0 인 토층입니다.
φ = 0 인 토층은 Ka = 1 Kp = 1 입니다.



참고로 바로 위 토층의 경우로써 c = 5 φ = 26 Ka = 0.342, Kp = 3.767 입니다
output 2 로 하여 출력하면 토압계수가 출력됩니다.
 151 15.00    26.00  13.71  5.000  0.000    0.342  1.170    0.562    3.767  3.882
 155 15.40     0.00   0.00 45.000  0.000    1.000  2.000    1.000    1.000  2.000
 221 22.00     0.00   0.00 45.000  0.000    1.000  2.000    1.000    1.000  2.000
 
 Ka = 1, Kp = 1 일 경우 깊이가 깊어지면 주동토압도 커지고 수동토압도 커 지지만 주동토압증가 비율 1.0 수동토압 증가비율 1.0 으로써 깊이가 무한히 깊어지면 안전율 1.0에 수렴하게 되어 있습니다.
근입장이 19 미터일 때의 안전율이 1.37 이었으며 깊이가 깊어지면 점점 감소하여 1.0 에 수렴하려고 합니다.
바로 그 위에 있는 토층같은 경우는 주동토압은 0.342 비율로 수동토압은 3.767 비율로 증가되므로 그 토층이 계속된다면 안전율은 늘어나게 됩니다.

(참고로 이 데이터에는 GWL auto option이 3으로 되어 있어 하부에서 수압이 감소하며, NOLESS 명령문을 사용하거나 수압이 감소되는 부분의 수중단위 중량에 포화단위중량을 입력할 필요가 있습니다. NOLESS 관련 항목을 참고하시기 바랍니다.)

토질및기초기술사 공학박사 장찬수


===================== 원글 내용 ====================

Serial No. : 2018-822  User : 써포텍


안녕하십니까


프로젝트 수행 중 처음 보는 케이스가 있어서 문의 드립니다.


근입장을 2.0m 감소 시켰는데 근입장 안전율이 증가하여서 문의드립니다.


GWL 3번 옵션을 사용하였는데,


깊이 따른 주동, 수동 토압과 수동 모멘트는 변화가 없었으나


기타횡력이 감소하여서 주동모멘트가 조금 더 감소하여 안전율이 올라간것으로 확인했는데요


다른 단면의 경우도 GWL 3번 옵션을 사용하였는데 모든 단면이 안전율이 감소한것에 비하여

문의 드린 단면의 보링공에서만 안전율이 증가 현상이 나타납니다.


Comment

작성자 : 비밀번호 :