SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

록볼트 허용축력 => 수정을 했습니다. 2020-04-14

===================== 원글 내용 ====================

2019-836 한수엔지니어링

안녕하세요.


서넥스 상 엑셀출력을 통한 락볼트 축력검토를 실시하였습니다.


락볼트 허용축력값에

항복강도 * 가설할증 , 인장강도 중 작은 값을 사용토록되어있는데요.

락볼트 계산시 철근의 허용응력이 아닌 항복강도를 사용하는 사용하는

기준이 있는지 문의드립니다.


답변 => 락복트의 허용축력

    항복강도 * 가설할증 , 인장강도 중 작은 값을 사용 부분은 처음 프로그래밍할 때 인용을 해 왔는데 현재 찾아보니 원전을 찾을수가 없습니다.

최근의 터널 설계 자료들을 보면

   허용응력 = 0.5 x 항복강도 로 되어 있어서 그렇게 수정하도록 하겠습니다.

체크해 주셔서 감사드리며, 보완한 프로그램을 보내 드리겠습니다.

Comment

작성자 : 비밀번호 :