단철근 계산식과 복철근 계산식 2020-04-14




===================== 원글 내용 ====================

디자인을 산지가 얼마 안돼 스터디 중 궁금한점이 있어 질의 드립니다.

제가 #부재 옆에 있는 설계를 누르면 부재계산결과 요약표를 눌러 계산결과 요약표를 보면 값이 모두 오케이가 나옵니다 

그러나 제가 쓰고있는 시트에 적용 할 시 휨모멘트값이 너무 크게 나와 벽체 검토시 압축응력 잡기가 힘듭니다.

따라서 두 개를 비교할 시 허용 값에 대한 차이가 있는데요

현장 컨디션만 놓고 보면 이 현장이 이 정도 정수값에 300X300 이상 빔이 들어가는건 아니라고 판단되는데,

수압의 영향이 있는건지 휨모멘트 값이 너무 크게 나오는것같아요

모델링이 문제인건지, 이 정도 컨디션이면 강재를 키워야하는건지 판단하기가 어렵습니다.

굴착바닥과 인접한 곳에서 휨모멘트가 커져 스트럿을 하나 더 대기도 힘든것같습니다(백호 작업 공간이 안나옵니다)

조언 부탁드립니다.


2010-680 v710+dsi 미림엔지니어링


=> 휨모멘트가 작으면 가지고 계신 엑셀 쉬트로 계산을 해도 됩니다. 단철근 계산식입니다.




하지만 휨모멘트가 커져서 단철근보가 받을 수 있는 최대 모멘트, 즉 균형저항모멘트를 초과하면 단면을 키우거나 복철근으로 계산해야 합니다. 위의 식을 쓰면 NG 가 납니다.

sunex 에서는 단면을 키우기 전에 복철근으로 먼저 계산을 합니다. CIP는 어차피 휨을 받는 반대편에도 철근이 들어가므로 그 철근을 이용하여 복철근으로 계산 하는 것입니다.

복철근으로 계산했을 때 철근량이 너무 많이 나와서 배근이 어렵게 될 정도라면 단면을 키우는 것이 좋습니다.

토질및기초기술사 공학박사 장찬수


참고 :1)  허용응력 설계법은 불합리하여 콘크리트 설계기준에서 없어졌는데 특히 복철근일 때 불합리한 점이 많습니다. 강도설계법이 합리적입니다.

      2) 첨부해 주신 데이터 파일로 계산을 하면 최데모멘트 295.97 이 나오지 않습니다. 데이터가 약간 변형이 된 것 같습니다.