CIP환산단면 관련 2020-04-14




===================== 원글 내용 ====================

안녕하십니까 (주)정민지오테크 유승필차장이라고 합니다

일단 SUNEX 질문에 대한 업데이트 및 적절한 피드백에 대한 감사를 드립니다

SUNEX를 오랬동안 사용해왔지만 사실 부재설계에 대한 검토를 프로그램상에서 수행을 하지 않았습니다

하지만 최근 강재허용응력기준등 개정안을 반영 및 지하안전영향평가를 수행함에 있어 정확하고 원활한 검토를 수행하기위해

W7.11 버전의 부재설계결과를 저희 회사에서 계산서와 비교검토 중에 CIP 환산단면에 대한 궁금증이 하나 생겼습니다

저희는 CIP단면을 환산하여 계산할때 콘크리트 환산단면적으로 계산하여 적용하였습니다

하지만 w7.11 버전의 CIP 환산단면적은 강재로 환산하여 검토되는것 같습니다(CIP단면추가시에도 강재로 환산)

CIP실직경등 현장여건에따라 CIP단면 추가메뉴가 생긴것은 저희설계자들에게는 너무 편리한 기능입니다만 환산단면시 강재환산계산만 되어있는점이,,,, 혹시

CIP검토시 강재로 환산하여 검토하는것이 합리적인 구조검토방법인가요? 그렇다면 관련자료 부탁좀 드리겠습니다 환산단면 적용시 설계자의 판단이라면,,,,,

다음 업데이트시에 CIP단면추가 메뉴에 콘크리트로 환산단면도 나오게 해주시면 설계시에 많은 도움이 될듯합니다

바쁘신데 프로그램개발에 노고가많으시겠지만 답변 부탁드립니다 정말 감사합니다


=> CIP의 환산단면적, 환산단면2차모멘트, 탄성계수는 강재를 기준으로 입력할 수도 있고 콘크리트를 기준으로 입력할 수도 있습니다. SUNEX 에서는 편리한 점 때문에 강재로 환산하는 것으로 변경을 했습니다.

과거에는 콘크리트로 환산을 하였습니다. 탄성계수비 n=10 으로 해서 간편법으로 계산을 했습니다. 지금도CIP 단면선택을 할 때 끝에 n=8 n=10 이렇게 붙어있는 단면을 선택하면 콘크리트로 환산된 값이 입력됩니다.


최근에 지하안전평가에서 흙막이 벽의 물성치에 대해서도 업격히 체크 하는 편이며 콘크리트의 탄성계수가 어떻게 들어가서 환산단면적과 환산단면2차 모멘트가 나왔는지 근거를 밝혀야 할 때가 있습니다. 또한 콘크리트 시방기준이 바뀌어 탄성계수 산정식도 달라졌습니다.

사용자가 어떤 강도의 콘크리트를 쓰느냐에 따라서 환산단면적, 환산 단면2차 모멘트가 바뀝니다. 또한  탄성계수도 콘크리트의 강도가 달라지면 변경되어야 합니다.

콘크리트의 강도가 바뀔 경우 콘크리트를 기준으로 환산하면 환산단면적이나 환산단면2차 모멘트 뿐만 아니라 탄성계수까지 바뀌어야 하지만,  강재를 기준으로 환산하면 탄성계수는 바뀌지 않는 값을 쓸 수 있습니다. 

이렇게 강재로 환산하는 것이 편리하기 때문에 콘크리트로 환산하는 부분은 두지 않을 생각입니다.


참고로 꼭 콘크리트로 환산하고 싶다고 하면 다음과 같이 계산해서 입력해 주면 됩니다.

   예 콘크리트 30 MPa 를 쓴다면 콘크리트의 탄성계수 = 23 817 000 kN/m2 로 탄성계수 입력

   환산단면적 = sunex 에서 계산되어 있는 환산단면적 x 205 000 000 / 23 817 000 

이런 식으로 탄성계수 비로 환산하여 입력하면 됩니다. (여기서 205 000 000 은 강재의 탄성계수)


토질및기초 기술사 공학박사 장찬수


  • 유승필 2020-04-14 16:16:36 추천수 : 0
    아~정말 감사합니다 설계에 적절히 적용하겠습니다

Comment