처음 데이터 입력시에 버팀보 단면을 한개일때 적어서 실행을 해줄때,
결과값이 단면 한개로 안되서 2개를 해줘야 할때,

버팀보 단면적을 2배로 해서 다시 실행시켜줘야 하는건가요?
하나일때 기준으로 버팀보를 1개설치한다, 혹은 2개 설치한다로 결정해도 되는건가요?

단면을 2배로 해서 다시 실행시키면 버팀보 축력값이 많이 증가한 값을 보여주기 때문에...

그리고 division 0.1과 0.2로 했을때 값의 차이가 좀 크다라는 느낌이 들정도로 틀리게 나옵니다만...0.1이 좀 작게 나오더군요...
생각같아서는 0.1이 더 잘게 쪼개진 지점이라 정확하게 보이긴 할꺼라 생각되지만. 값이 틀려서 어떤 값을 적용시켜줘야 하는 건지요...

수고하세요..