6 런타임 오류 2020-05-09

(주)에스앤아이코퍼레이션

Serial NO. 2013-731

곽신석 책임


해체단계 단축을 위해 검토하는중 6런타임 오류가 발생하여 문의드립니다.


1. 시공순서

기초 타설 -> 2단 스트럿 해체 -> 벽체 한번에 타설 -> 1단 스트럿 해체

(건축 벽체 캔틸레버 검토시 문제 없음)


2. SUNEX Ver. 6.62 kN으로 해석시 6 런타임오류 오버플로

해석은 수행되며

H-Pile O.k

Wale : 전단응력 NG



3. SUNEX Ver. 6.52 kN으로 해석시 6 런타임오류 오버플로

해석은 수행되며

H-Pile : 휨압축응력 NG

Wale : 전단응력 NG


4. SUNEX Ver.6.4 ton으로 해석시 오류는 없으나

H-Pile : 휨응력 NG.


동일 해석 파일을 단위만 변경하고 Ver을 다르게 해석하였는데

6 런타임 오류가 발생한 원인과

단위 및 Ver.을 다르게 했을시 Ok NG 발생 구간이 다른 원인이 궁금합니다.