(주)에스앤아이코퍼레이션
Serial NO. 2013-731
곽신석 책임
해체단계 단축을 위해 검토하는중 6런타임 오류가 발생하여 문의드립니다.
1. 시공순서
기초 타설 -> 2단 스트럿 해체 -> 벽체 한번에 타설 -> 1단 스트럿 해체
(건축 벽체 캔틸레버 검토시 문제 없음)
2. SUNEX Ver. 6.62 kN으로 해석시 6 런타임오류 오버플로
해석은 수행되며
H-Pile O.k
Wale : 전단응력 NG
=> 계산은 제대로 수행되었으며 6 런타임 오류는 그래픽으로 보여주는 부분에서 생긴 오류 입니다. 이 오류에 대해서 보완이 되었습니다.
3. SUNEX Ver. 6.52 kN으로 해석시 6 런타임오류 오버플로
해석은 수행되며
H-Pile : 휨압축응력 NG
Wale : 전단응력 NG
=> 이 데이터 파일은 version 6.8 이상에서 강재를 KS 신강재로 선택을 했던 파일입니다. 따라서 데이터 끝 부분에 강종에 대한 데이터가 들어 있습니다.
'강재의허용인장력 All H CIP SCW Sheet 강재흙막이판
SSTEEL 160(신) 160(신) 160(신) 160(신) 180 160(신)
SSTEELST 160(신) 1-50 160(신)
SSTEELWA 160(신) 1-50 160(신)
SSTEELBOK 160(신) 160(신) 160(신) 160(신) 160(신)
H-Pile : 휨응력 NG.
=> ton 단위 프로그램은 더 이상 사용하고 있지 않습니다.
동일 해석 파일을 단위만 변경하고 Ver을 다르게 해석하였는데
6 런타임 오류가 발생한 원인과
단위 및 Ver.을 다르게 했을시 Ok NG 발생 구간이 다른 원인이 궁금합니다.
최근에 보내 드린 ver 680 프로그램을 사용하시기 바랍니다.