SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

6 런타임 오류 2020-05-09




===================== 원글 내용 ====================

(주)에스앤아이코퍼레이션

Serial NO. 2013-731

곽신석 책임


해체단계 단축을 위해 검토하는중 6런타임 오류가 발생하여 문의드립니다.


1. 시공순서

기초 타설 -> 2단 스트럿 해체 -> 벽체 한번에 타설 -> 1단 스트럿 해체

(건축 벽체 캔틸레버 검토시 문제 없음)


2. SUNEX Ver. 6.62 kN으로 해석시 6 런타임오류 오버플로

해석은 수행되며

H-Pile O.k

Wale : 전단응력 NG

=> 계산은 제대로 수행되었으며 6 런타임 오류는 그래픽으로 보여주는 부분에서 생긴 오류 입니다. 이 오류에 대해서 보완이 되었습니다. 


3. SUNEX Ver. 6.52 kN으로 해석시 6 런타임오류 오버플로

해석은 수행되며

H-Pile : 휨압축응력 NG

Wale : 전단응력 NG

=> 이 데이터 파일은 version 6.8 이상에서 강재를 KS 신강재로 선택을 했던 파일입니다. 따라서 데이터 끝 부분에 강종에 대한 데이터가 들어 있습니다.

'강재의허용인장력  All      H      CIP     SCW    Sheet  강재흙막이판

SSTEEL              160(신) 160(신) 160(신) 160(신) 180     160(신) 

SSTEELST    160(신)   1-50           160(신)   

SSTEELWA    160(신)   1-50           160(신)   

SSTEELBOK   160(신) 160(신) 160(신) 160(신) 160(신) 

강재의 인장강도가 160 이기 때문에 6.52 에서 NG 났던 H-Pile 이 OK 가 된 겁니다. (6.52 에서는 강재의 인장강도가  140 으로 고정 되어 있습니다.)
6.52 와 같은 결과을 얻으려면 데이터 파일에서 SSTEEL 부분들을 삭제 하시면 됩니다.

4. SUNEX Ver.6.4 ton으로 해석시 오류는 없으나

H-Pile : 휨응력 NG.

=> ton 단위 프로그램은 더 이상 사용하고 있지 않습니다.


동일 해석 파일을 단위만 변경하고 Ver을 다르게 해석하였는데

6 런타임 오류가 발생한 원인과

단위 및 Ver.을 다르게 했을시 Ok NG 발생 구간이 다른 원인이 궁금합니다.


최근에 보내 드린  ver 680 프로그램을 사용하시기 바랍니다.