SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

오류 수정과 프로그램 보완 했습니다. 2020-05-09

상세히 체크해 주시고 좋은 개선안을 제안해 주신데 대해서 감사드리며 각각에 대해서 답변을 드리겠습니다.


===================== 원글 내용 ====================

안녕하세요, 태암엔지니어링 정순호차장입니다.


1. 레이커 적용계산서 엑셀생성시 "SHEET - 단계별부재계산비교표" - RAKER 띠장에 관한 오류입니다.

수직, 수평 휨응력이 반대로 산출되는 것으로 확인됩니다.

확인부탁드리며, 이후 반영 부탁드립니다. 

=> 출력순서에 버그가 있었습니다. 수정을 했습니다.


2. 엑셀생성시 "SHEET - 단계별부재계산비교표" - strut 에 관한 내용입니다.

각단 strut의 각스텝 전단응력의 허용치가 121.5Mpa가 아닌 225.0MPA으로 정리되는데, 121.5로 되어야 하는게 아닌가 싶습니다.

=> 버그가 있었습니다. 볼트의 전단응력이 물려 들어가 있었습니다.


3. 띠장 응력이 안전율 0.9 이내일시 자동으로 강판보강하여 안전율이내로 계산되어지는데 이에 대한 문의드립니다.

1) 보강적용을 자동으로 설정하지 않는 방법이 궁금합니다.

2) 안전율0.9이내 -> 0.8이내로 바꿔 보강적용 계산이 가능한 옵션이 있을까요?

=> 저도 이 부분에 대해서 어떻게든지 처리를 할 필요가 있었는데 이번에 옵션에서 설정 할 수 있도록 보완 했습니다.

부재설계 창 => 지지력 기타 => 보강한계치 설정 부분을 추가 했습니다. 아래 화면 켑쳐내용과 같습니다.




개발자는 오류를 발견하기가 쉽지 않습니다.

상세한 오류체크 와 좋은 보완 의견주신데 다시 한번 감사 드립니다.

시간을 내어 주신다면 앞으로도 프로그램이 업그레이드 될 때 귀중한 자문의견을 구하고자 합니다.


토질및기초기술사 공학박사 장찬수



  • 정순호 2020-05-10 17:30:16 추천수 : 0
    문의사항에 대한 답변감사드립니다. 보완버전은 어떻게 받아볼수 있을지요//
    * sunex 프로그램이 더욱 더 발전하시길 바라며, 추후 개발자분께서 발견하시지 못한 오류 발견시에도 추가 문의드리도록 하겠습니다. 감사합니다.
  • 박승기 2020-05-11 08:27:56 추천수 : 0
    안녕하세요 보라엔지니어링 박승기 차장입니다 저희도 최종 보완버전을 받았으면 합니다~ 게시판에 올려주실수 있나요?

Comment

작성자 : 비밀번호 :