디자인 설계 문의 2020-05-09

===================== 원글 내용 ====================
회사 : (주)보라엔지니어링
이름 : 박승기
시리얼넘버 : 2018-817

디자인 설계  후 결과 엑셀로 출력했을때 마지막 11 단계별부재계산비교표 시트 문의좀 드리겠습니다

버팀보 구조계산결과 단별로 1~8단계가 있는데 어느단은 2~6단만 결과가 출력되고 어느단은 4단만 출력되고 그러는데 모든 단계별로 다 출려될수 있는 명령어가 따로있는건가요??
=> 스트럿이 설치되고나서 해체되기 직전 단계만 출력에 나타압니다. 설치전의 단계나 해체되고 난 후의 스트럿에 대한 축력을 알 수가 있나요 ?

C.I,P 설계요약상 압축응력은 100%안전하다고 나오는데 11 단계별 부재 계산비교표 시트에는 단계별로 발생 최대치가 다르게 나와서 결과가 NG가 나오는 구간이 있습니다. 이부분은 어떻게 확인을 할수있는건가요?
=> 콘크리트의 압축응력과 인장응력에 대한 검토를 해달라는 요구가 있어서 ver 720 에 포함을 했으나  다시 빼 달라고 해서 응력에 대한 검토는 하지 않는 것으로 원위치 했습니다.
철근콘크리트의 설계특성상 많은 경우 콘크리트나 철근의 응력은 허용치의 100 % 도달합니다. 지하안전평가에서 발생치/허용치 가 100% 가 나오면 곤란하다고 해서 다시 원위치 했습니다. 새로 보내 드린 프로그램을 사용하시기 바랍니다.

토질및기초기술사 공학박사 장찬수