SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

발생치/허용치 가 80%를 넘을 때 전단보강 설계하려면 2020-05-12

===================== 원글 내용 ====================

안녕하세요 일전에 띠장전단보강 관련 문의 드렸었는데요

실제로 띠장 전단응력이 80프로를 상회합니다 이럴경우 띠장전단보강이 불가피한데요

메뉴얼에 웹플렌지를 상하로 보강하는 기능이 있다고 나옵니다

하지만 디자인메뉴나 디자인 데이터파일의 띠장 단면적을 늘려도 변화가 없습니다

디자인메뉴중에 전단보강관련 항목은 아무리 찾아도 없는것 같습니다

전단보강은 NG가 떳을경우 자동으로 보강되는건지요?

그리고 띠장전단보강 방법이 좀 상이한듯 합니다 참고자료를 업로드해드리겠습니다

전단보강 스티프너를 첨부자료와같이 보강하는 방법도 부탁드립니다 (기존검토시 띠장의 단면적을 증가시켜검토함)

현재 SUNEX버전은 7.12이며 다른버전인지 밑에 문의글보니 강재의 보강한계라는 기능이 있는걸로 보입니다 지금 사용중인 7.12버전에는 없는듯합니다

혹시 몰라 인풋파일 첨부드립니다 확인부탁드립니다


미리 감사드립니다

=> 보강설계하는 한계치를 설정할 수 있도록 추가 했습니다.

부재설계데이터 편집 => 지지력 기타 에서 설정가능합니다.

현재 조금 더 보완이 필요합니다. 완료되면 배포 할 예정입니다.

토질및기초기술사 공학박사 장찬수





Comment

작성자 : 비밀번호 :