단계별 부재계산 비교표와 각부재 검토결과 상이 확인 2020-05-12

지티이엔시

시리얼 : 2018-825 Ver7.11


제목과 같이

단계별 부재검토 항목에서 발생되는 최대 휨모멘트에 대한 발생/허용치에 대한 값과

부재검토(CIP내 H-PILE 이나 H-PILE등)의 값의 발생/허용치 에 대한 비율이 상이하게 출력됩니다.

단계별 부재검토항목에서 비지지장을 어떻게 적용하는지 확인이 필요할 것 같습니다.


01.첨부파일을 확인하면 EXCEL의 단계별 부재계산비교표에서 CIP내의 H-PILE은 10단계에서 휨모멘트에 대해 98.4%를 보이고 있습니다.

02.그러나 부재계산 결과 요약표에서는 휨압축은 66.12% 합성응력도 86%를 보이고 있습니다.

03.입력데이터를 확인하면 10단계에서 벽체의 비지지장은 벽체상단레벨(17.95)-5단 앵커 위치(11.7) = 6.25m(≒ 6.3으로 자동변경됨)값을 부재검토시 입력하였습니다.

04.TOT파일을 보면 10단계에서 가장 큰 휨모멘트인 270.87이 발생되며

굴착단계별 부재계산 비교표에도 발생최대치는 270.9로 동일하게 입력됩니다.

그러나 결과는 상이한 결과를 보이고 있습니다.


결국 비지장의 적용이 상이하게 적용되어서 상이한 결과가 나오는것 같다고 생각됩니다.

상기 내용에 대한 확인 요청드립니다.