해체시만을 따로 해석 할 수가 없습니다.
2006-03-31
정상적인 굴착과정이 없이 질문 하신 경우와 같이 step 1에서 모든 지보공을 설치하고 최종 굴착심도 까지 일시에 굴착을 하고 step 2 부터 해체과정을 해석해서는 안됩니다.
처음굴착부터 해체시까지의 모든 과정이 있는 파일을 다시 올려 주시기 바랍니다. 만약 31단계이후 해석이 안된다면 그 원인을 수정해 드리겠습니다.
참고로 지하철과 같은 경우 지하구조물과 흙막이 벽체사이에 되메우기 하는 틈이 있고, 또 지하 구조물 상부에는 흙만 되메울 경우, SUNEX 해체시 검토가 잘 맞지 않습니다. SUNEX에서는 구조물과 흙막이 벽이 밀착되어 있는 것으로 가정하기 때문입니다.
엄밀한 해석은 유한 요소법등으로 하시는 것이 추천됩니다.
장찬수