SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

2열 CIP일때 모멘트, 전단력 적용 2020-05-19

===================== 원글 내용 ====================

회사명 : 다산이엔지

제품번호 : 99-N-16


질문내용

 : 수고하십니다. 다름아 아니오라 한가지 문의드릴게 있어 글을 올립니다.

제가 CIP벽체(근입까지 CIP)에 SLAB 지지로 구조계산중에 지층이 안좋아 변위와 모멘트, 전단력이 크게 발생하였습니다.

그래서 벽체 CIP를 2열로 검토해봤는데 변위는 크게 감소하는 것을 확인했습니다.

그런데 모멘트와 전단력은 큰 변화가 없이 변위만 감소되게 해석되었습니다.

혹시 모멘트와 전단력은 CIP 검토할때 TOT나온값에 나누기 2를 해서 CIP검토에 적용해야 하는건가요?

=> 모델데이터 -> 수직벽 -> cip 단면추가 하는 기능이 있습니다.

여기에서 2열에 체크하면 모든 단면제원이 2열 CIP에 대한 값으로 만들어 집니다.

2CIP-D400(H-300x ....... 이렇게 이름이 붙습니다. 이걸 모델데이터 수직벽에도 선택을 하고 부재설계데이터에도 선택을 하면 됩니다.

부재설계프로그램 내에서 2CIP.... 이런 이름이면 모멘트 전단력을 1/2 로 나누어 계산 합니다.




토질및기초기술사 공학박사 장찬수



Comment

작성자 : 비밀번호 :