SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

해체시 해석시....(석탑엔지니어링 2001-388) 2006-03-31

안녕하십니까?
해체시 검토 하는데 의문사항이 있어서 이렇게 문의 하게 됐습니다.



아래 있는 데이터는 해체시 input data 입니다.

우선 이 설계 데이터는 지하철 정거장 가시설해석용으로 만들었습니다.

스텝이 31단계이상 되면 해석이 안되더군요..
그래서 해체시용으로 따로 input data를 만들었구요..

정거장 본체와 가설 구조물과는 약 1m정도에 여유가 있습니다.



1번 input data

결과 값에서 모멘트값이나 strut force가 굴착시보다 해체시 값이 월등히 큰 값으로
수렴이 되는데요.. 무슨 이유일까요.. (대략 모멘트 값과, strut force가 x4 배정도)

그리고 SLAB FORCE 값들도 상당히 큰데 신뢰 할 수 있는 결과 값들인지요..



2번 input data

1번 해석 결과가 이상한 관계로 다른 방법으로 해체시 검토 했는데요..

2번 input data와 같이 했는데 해석결과 값들이 수렴이 안되네요..

이같이 해석 하면 안되는 것인가요?



1. 해체시 input data
----------------------------------------------------------------------------
* 가시설구조계산

project 해체시 검토

soil 1 매립층
2.70 1.8 0.8 0 26 800 0
2 충적층
9.57 1.8 0.8 0 30 2000 0
3 풍화토
15.96 2.0 1.0 1 35 3500 0
4 풍화암
23.69 2.0 2.0 3 35 122000 0
5 연 암
28.21 2.3 2.3 5 40 479000 0
6 경 암
50.000 2.3 2.3 5 45 1399000


vwall 1 41.19 0.01348 0.000215 21000000 2 0.915


strut 1 0.35 0.02355 22.125 2
2 1.789 0.01348 22.125 3.75 10
3 3.789 0.01348 22.125 3.75 10
4 6.489 0.01348 22.125 3.75 15
5 10.489 0.01348 22.125 3.75 20
6 13.289 0.01348 22.125 3.75 25
7 17.289 0.01348 22.125 3.75 20
8 19.889 0.01348 22.125 3.75 15
9 22.089 0.01348 22.125 3.75 3
10 28.489 0.01348 22.125 3.75 3
11 33.589 0.01348 22.125 3.75 3

anchor 1 8.489 2.96E-04 30 11 2 5
2 15.289 2.96E-04 30 8 2 10
3 23.689 1.01E-03 0 1.5 2
4 25.289 1.01E-03 0 1.5 2
5 26.889 1.01E-03 0 1.5 2
6 29.889 1.01E-03 0 1.5 2
7 31.289 1.01E-03 0 1.5 2
8 32.489 1.01E-03 0 1.5 2
9 34.689 1.01E-03 0 1.5 2
10 35.789 1.01E-03 0 1.5 2
11 36.889 1.01E-03 0 1.5 2
12 37.989 1.01E-03 0 1.5 2

slab 1 39.69 0.36 6
2 39.33 0.36 6
3 38.97 0.36 6
4 38.61 0.36 6
5 38.25 0.36 6
6 30.70 0.6 6
7 23.10 0.6 6
8 15.50 0.6 6
9 11.84 1.4 6
10 4.29 1.6 6
11 0.59 0.8 6

wall 1 34.09 38.65 1.7
2 30.70 34.09 1.7
3 28.99 30.70 1.5
4 23.10 28.99 1.5
5 22.59 23.10 1.3
6 20.39 22.59 1.3
7 17.79 20.39 1.3
8 15.79 17.79 1.3
9 15.50 15.79 1.3
10 13.79 15.50 1.3
11 11.84 13.89 1.2
12 10.99 11.84 1.2
13 8.99 10.99 1.2
14 6.99 8.99 1.2
15 4.29 6.99 0.8
16 2.29 4.29 0.8
17 0.59 2.29 0.8

division 0.2
output 1
*
step 1 excavation to 1.0
output 0
iteration 20 0.5
rankine 1.0 0.0 50
surcharge 1.50
const strut 1
const strut 2
const strut 3
const strut 4
const strut 5
const strut 6
const strut 7
const strut 8
const strut 9
const strut 10
const strut 11
const anchor 1
const anchor 2
const anchor 3
const anchor 4
const anchor 5
const anchor 6
const anchor 7
const anchor 8
const anchor 9
const anchor 10
const anchor 11
const anchor 12
exca 39.69


STEP 2 1
const slab 1
const slab 2
const slab 3
const slab 4
const slab 5
const wall 1

STEP 3 2
remove strut 11

STEP 4 2
const wall 2
const slab 6
const wall 3

STEP 5 2
remove strut 10

STEP 6 3
const wall 4
const slab 7
const wall 5

STEP 7 2
remove strut 9

STEP 8 4
const wall 6

STEP 9 2
remove strut 8

STEP 10 5
const wall 7

STEP 11 2
remove strut 7

STEP 12 6
const wall 8
const slab 8
const wall 9

STEP 13 2
remove anchor 2

STEP 14 7
const wall 10

STEP 15 2
remove strut 6


STEP 16 8

const wall 11
const slab 9
const wall 12

STEP 17 2
remove strut 5

STEP 18 9
const wall 13

STEP 19 2
remove anchor 1

STEP 20 10
const wall 14

STEP 21 2
remove strut 4

STEP 22 11
const wall 15
const slab 10

STEP 23 2
remove strut 3

STEP 24 12
const wall 16

STEP 25 2
remove strut 2

STEP 26 13
const wall 17
const slab 11

STEP 27 2
remove strut 1
END









2. input data
----------------------------------------------------------------------------
* 가시설구조계산

project 해체시 해석

soil 1 매립층
4.90 1.8 0.8 0 26 800 0
2 충적층
8.20 1.8 0.8 0 30 2000 0
3 풍화토
11.052 2.0 1.0 1 35 3500 0
4 풍화암
16.785 2.0 2.0 3 35 122000 0
5 연 암
17.456 2.3 2.3 5 40 479000 0
6 경 암
50 2.3 2.3 5 45 1399000
7 성토층
50 1.9 0.9 1 35 3500




vwall 1 44.16 0.01348 0.000215 21000000 2 0.915


strut 1 0.35 0.02355 30.55 2
2 1.861 0.01348 30.55 3.75 10
3 4.161 0.01348 30.55 3.75 10
4 6.361 0.01348 30.55 3.75 15
5 9.461 0.01348 30.55 3.75 15
6 13.461 0.01348 30.55 3.75 10
7 16.261 0.01348 30.55 3.75 3
8 20.261 0.01348 30.55 3.75 3
9 22.861 0.01348 30.55 3.75 3
10 25.061 0.01348 30.55 3.75 3
11 31.461 0.01348 30.55 3.75 3
12 36.561 0.01348 30.55 3.75 3

anchor 1 11.461 2.96E-04 30 5.5 2 6
2 18.261 1.01E-03 0 1.5 2
3 26.661 1.01E-03 0 1.5 2
4 28.261 1.01E-03 0 1.5 2
5 29.861 1.01E-03 0 1.5 2
6 32.861 1.01E-03 0 1.5 2
7 34.261 1.01E-03 0 1.5 2
8 35.461 1.01E-03 0 1.5 2
9 37.661 1.01E-03 0 1.5 2
10 38.761 1.01E-03 0 1.5 2
11 39.861 1.01E-03 0 1.5 2
12 40.961 1.01E-03 0 1.5 2

division 0.1
output 1
*
step 1 excavation to 1.0
output 0
iteration 20 0.1
rankine 1.0 0.0 50
surcharge 1.50
const strut 1
const strut 2
const strut 3
const strut 4
const strut 5
const strut 6
const strut 7
const strut 8
const strut 9
const strut 10
const strut 11
const strut 12
const anchor 1
const anchor 2
const anchor 3
const anchor 4
const anchor 5
const anchor 6
const anchor 7
const anchor 8
const anchor 9
const anchor 10
const anchor 11
const anchor 12
exca 42.66
ground settlement
insertion check

step 2 41.62
fill 0 0 37.06 7
STEP 3
remove strut 12
STEP 4
fill 0 0 31.96 7
STEP 5 41.62
remove strut 11
STEP 6
fill 0 0 25.56 7
STEP 7 41.62
remove strut 10
STEP 8
fill 0 0 23.36 7
STEP 9 41.62
remove strut 9
STEP 10
fill 0 0 20.76 7
STEP 11 41.62
remove strut 8
STEP 12
fill 0 0 16.76 7
STEP 13 41.62
remove strut 7
STEP 14
fill 0 0 13.96 7
STEP 15 41.62
remove strut 6
STEP 16
fill 0 0 11.96 7
STEP 17 41.62
remove anchor 1
STEP 18
fill 0 0 9.91 7
STEP 19 41.62
remove strut 5
STEP 20
fill 0 0 6.86 7
STEP 21 41.62
remove strut 4
STEP 22
fill 0 0 4.66 7
STEP 23 41.62
remove strut 3
STEP 24
fill 0 0 2.36 7
STEP 25 41.62
remove strut 2
STEP 26
fill 0 0 1.21 7
STEP 27 41.62
remove strut 1

STEP 28
fill 0 0 0 6

END

Comment