SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

peck 토압적용 2020-05-26

회사명 : 코아이앤씨

제품번호 : 2020-866


질문내용

 : 수고하십니다. 

  지층이 매립층, 느슨한 사질토, 연약점토, 느슨한사질토, 연암, 연암파쇄대로 구성되어 있습니다.

  1. peck2로 적용시 k값은 0.65 연암과 연암파쇄대는 0.7로 적용하여 계산을 실행하면 연약점토층에서 토압이 많이 걸려서

     연약점토층에 struct반력이 크게 나옵니다.

  2. 중간에 연약점토층을 고려하여 ka값을 매립층은 0.65 느슨한사질토는 0.65 연약점토는 0.2 연암,파쇄대는 0.65x0.7=0.455로 적용하면 연약점토층은  struct반력값은 줄어드는데 연암층에서는 peck2를 적용한것보다 무척크게나와서 어덯게 적용하는것이 적정한 계산인지 궁금해서 문의드립니다.  

Comment

작성자 : 비밀번호 :