SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

질문 내용을 구체적으로 적어 주세요 2020-05-27

===================== 원글 내용 ====================

회사명 : 코아이앤씨

제품번호 : 2020-866


질문내용

 : 수고하십니다. 

  지층이 매립층, 느슨한 사질토, 연약점토, 느슨한사질토, 연암, 연암파쇄대로 구성되어 있습니다.

  1. peck2로 적용시 k값은 0.65 연암과 연암파쇄대는 0.7로 적용하여 계산을 실행하면 연약점토층에서 토압이 많이 걸려서 연약점토층에 struct반력이 크게 나옵니다.

=> peck2 에서 k 값은 한개만 입력되는데 "k값은 0.65 연암파쇄대는 0.7 로 적용하여 "  어떻게 입력한다는 뜻인가요 ?

   참고로 PECK2 입력형식은    형식) PECK2  K  a  c  hbar  R1 R2 R3····Rn


  2. 중간에 연약점토층을 고려하여 ka값을 매립층은 0.65 느슨한사질토는 0.65 연약점토는 0.2 연암,파쇄대는 0.65x0.7=0.455로 적용하면 연약점토층은  struct반력값은 줄어드는데 연암층에서는 peck2를 적용한것보다 무척크게나와서 어덯게 적용하는것이 적정한 계산인지 궁금해서 문의드립니다.  

=> 어떤 것을 적용할 때 이야기인가요 ?  어떤 것을 어떻게 적용하니까 PECK2를 적용한 것보다 크게 나온다는 말인가요

참고로 PECK1 의 입력형식은 형식) PECK1  K1  a  c  Σγ·h  hbar K1(2) K1(3) K1(4).... 이며 Ka 입력항목은 없습니다.


전반적으로 질문을 이해하기 어렵습니다.


  • 박영준 2020-05-27 17:20:27 추천수 : 0
    죄송합니다. 다시 질문드리겠습니다.
    1. peck2로 적용시 R값은 0.65 연암과 연암파쇄대는 0.7로 적용하여 계산을 실행하면 연약점토층에서 토압이 많이 걸려서 연약점토층에 struct반력이 크게 나옵니다
    PECK2 0.65 0 0 0 1 1 1 0.7 0.7 이렇게 적용했습니다.
    2.PECK1 0.65 0 0 0 0 0.65 0.2 0.455 0.455 이렇게 적용했습니다.
    어떤걸로 적용해야하는지 문의드립니다.

Comment

작성자 : 비밀번호 :