SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

키커 블럭의 수동토압 감소 등 2020-05-29

==================== 원글 내용 ====================
회사 : (주)보라엔지니어링
이름 : 박승기
시리얼넘버 : 2018-817

1.키커블럭 구조검토에 대한 근거 식이 있는 책자 를 알수있을까요? 
=> 옹벽의 안전계산 부분을 응용하고 있습니다. 가설구조물설계기준 3.3.7 에서 경사고임대 지지체라는 부분에서 일부 기준이 있습니다.

2. 다. 자중과 토압계산
수동토압 계산부분에 rH값이 뭘 의미하는지 궁금합니다
=> 첨부된 그림을 참고 해 주세요. 토압을 계산하는 점의 위에 있는 흙의 중량입니다. 만약 0.4 m 지점이라면 0.4 x 20 = 8 이 되는 겁니다. 여기서 0.4 는 흙의 두께 20 은 흙의 유효 단위 중량 입니다.

3. 가. 설계조건 (3) 관련기준에 풍화토 풍화암에서 2/3 수동토압을 적용하는것으로 되어있는데 시트  활동에 대한 안전율 검토 부분에 보면  다. 깊이별 토압과 모멘트 계산에서 수동토압 합계를 적용한것으로 나오는데요 해당지층 은 풍화암이라 2/3 적용 된 값인지 확인하기가 어렵습니다.
=> 표에서 감소율로 표시 되어 있습니다. 토압계산과 모멘트 계산에서 감소 시키고 있습니다. 아래 그림을 참고 하세요

토질및기초기술사 공학박사 장찬수




  • 박승기 2020-05-29 09:26:49 추천수 : 0
    답변 감사합니다

Comment

작성자 : 비밀번호 :