회사명 : 한국종합엔지니어링
시리얼 : 98-288
6.51버전으로 검토한 과업을 6.80버전으로 재검토 하니 NG가 나서 문의 드립니다.
1. 물의 단위중량을 미 입력 하였지만, 6.80버전 같은경우 Out Put 에 10.0이라고 표기가 됨.(6.51은 0.00으로 표기)
2. STEP 1,2 단계에서의 횡력, 변위 전단력 모멘트 같이 거의 대동소이하나 최종 굴착 단계에서 매우 큰 차이가 발생(횡력 max 6.51 : 146.52, 6.80 : 439.91)
3. 2번으로 인해서 부재력이 NG 발생
자세한 내용은 첨부한 한글파일을 봐주시면 될것 같습니다.