SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

코너 스트럿으로만 되어 있을 경우 입력 방법 2020-06-03

===================== 원글 내용 ====================

Serial No. : 2018-816   User : 신화하이테크(주)


코너 스트럿 설계할때 sunex 해석시 각도를 45도입력하고, 부재설계에서 각도를 45도를 입력하면



해석결과로 나온 최대축력이 곧 환산축력이 되는데 이렇게 설계하는것이 맞는건가요?


환산 축력 = MaxN = MaxN x Cos(Ang1) / Cos(Ang2)
              = 2,664.22 x 0.707 / 0.707 = 2,664.22 kN


 아니면 sunex 해석시 입력하는 각도는 0으로 해석하고 부재설계에서만 각도를 넣어 줘야 하는 건가요?


   환산 축력 = MaxN = MaxN x Cos(Ang1) / Cos(Ang2)
              = 2,288.42 x 1.000 / 0.707 = 3,236.32 kN


=> 맞습니다.

스트럿이 코너 스트럿으로만 이루어 졌을 경우 

    sunex 데이터에서 각도를 45도 수평 으로 입력합니다.

   부재설계 데이터에서는 직선 스트럿은 계산하지 말고 코너 스트럿만 각도를 45도로 입력하여 계산 합니다.

   이때 코너 스트럿 계산은 왜곡이 안되고 정확합니다.

스트럿이 직선 스트럿도 있고 코너 스트럿도 있을 때는

   sunex 데이터에서 각도를 0 도로 입력합나다.

   부재설계 데이터에서 직선 스트럿도 계산을 하고, 코너 스트럿 값들도 입력하여 계산 합니다.

   이때 직선 스트럿은 정확한 계산이지만 코너 스트럿은 약간 왜곡된 결과가 됩니다. 

   직선 스트럿의 강성이 45도 경사 졌을 때보다 크기 때문에 코너 스트럿은 실제로 받을 힘보다 약간 더 큰 힘을 받는 것으로 설계가 됩니다. 안전측입니다. 약간 더 받는 것이 1/cos(45) = 1.41 배 정도는 아니고 약간 입니다.


토질및기초기술사 공학박사 장찬수





Comment

작성자 : 비밀번호 :