회사 : (주)보라엔지니어링
이름 : 박승기
시리얼넘버 : 2018-817
전단철근량 수정해주신 자료는 잘 받았습니다.
휨철근량에 추가 문의 사항이 있어 다시 질의좀 드릴게요~
첨부한 자료 보시면 휨철근량 발생최대치가 3554.4 가 나왔는데
2-5 휨모멘트에 대한 철근량 정리, 3 소요철근량 계산 에서는 2370 으로 단철근으로 검토하여 철근 구경 및 갯수를 결정했습니다
8- 상세한 철근량 계산 자료 에서는 81스텝에서 3554 의 철근량이 나온걸로 되어있구요
3 소요철근량 계산 부분에선 "입력개수보다 작으므로 사용개수 결정을 입력개수로 한다:"고 결론이 나왔는데 해당 철근량은 스텝별 철근량보다 작은값을 단면적으로 나눈값인거 같습니다
철근량 (구경 및 개수)를 결정할때 어느부분을 보고 결정하는게 맞는건가요?