디월 디자인 설계 문의 2020-06-05

===================== 원글 내용 ====================
회사 : (주)보라엔지니어링
이름 : 박승기
시리얼넘버 : 2018-817

전단철근량 수정해주신 자료는 잘 받았습니다.
휨철근량에  추가 문의 사항이 있어 다시 질의좀 드릴게요~

첨부한 자료 보시면 휨철근량 발생최대치가 3554.4 가 나왔는데 

2-5 휨모멘트에 대한 철근량 정리, 3 소요철근량 계산 에서는 2370 으로 단철근으로 검토하여 철근 구경 및 갯수를 결정했습니다

8- 상세한 철근량 계산 자료 에서는  81스텝에서 3554 의 철근량이 나온걸로 되어있구요

3 소요철근량 계산 부분에선 "입력개수보다 작으므로 사용개수 결정을 입력개수로 한다:"고 결론이 나왔는데 해당 철근량은 스텝별 철근량보다 작은값을 단면적으로 나눈값인거 같습니다

철근량 (구경 및 개수)를 결정할때 어느부분을 보고 결정하는게 맞는건가요?

=> 본 데이터에서 주철근의  항복강도 fy = 600 MPa, 전단철근의 항복강도 = 400 MPa 로 입력되어 있습니다.
출력물의 계산예에서는 주철근의 항복강도 600 ,으로 보아 소요철근량이 2369 로 나왔습니다.
철근량 테이블 계산시에는 항복강도가 전단철근의 항복강도와 같은 400 이 적용되어 3554로 잘 못 계산되었습니다.
주철근의 항복강도와 전단철근의 항복강도가 같을 때는 문제가 없었는데, 이 데이터의 경우와 같이 주철근의 항복강도가 클때 오류가 있었습니다.
수정한 프로그램을 보내 드렸습니다.
상세하게 체크해 주셔서 감사 드립니다.