SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

늘음량 계산시 길이 등 2020-06-09

===================== 원글 내용 ====================
Serial No. : 2015-771   User : (주)정민지오테크

1. SUNEX 앵커 계산에서 늘음량 계산시 자유장+0.5로 되어있는데

제거식 앵커는 전장+0.5로 계산을 하고있어서 이부분에대한 입력 방법이 있을까요?
=>늘음량 계산시 길이를 입력할 수 있습니다. 아래 켑쳐한 그림을 참고하시기 바랍니다. 개략의 값을 입력한 다음 앵커 자유장 정착장을 계산하고 계산된 전장을 가산할 길이에 입력하면 됩니다.






2. 최소 자유장/정착장을 입력하게 되어있고 결정 자유장 및 정착장은 계산결과에 의해 자동 입력되어지는 이부분도 따로 입력할수있게 수정 가능할까요?
이유는 제거식 앵커의 강선은 정수치(0.5M단위가 아닌 1M단위)로 입력을 하고있어서 계산상 4.5M가 나오면 4.5M로 결정을 해버려서
자유장이든 정착장이든 길이에 따른 값들이 변화가 생기다 보니 그렇습니다. 
=> 한번 시산하여 자유장과 정착장을 계산 한 다음 결정하고 싶은 자유장과 정착장을 입력하면 됩니다. 위 그림에서 최소 자유장 최소정착장에 입력하면 됩니다.

3. 추가적으로 부재설계 테이터 편집창의 앵커부분중 최소축력값이 0으로 입력하고 저장후 나갔다 다시 들어가 보면 최소축력값 330이 자동 입력되어집니다.
=> 0 으로 입력하면 330으로 간주하도록 되어 있습니다. 0 이 아닌 적당한 값 예를 들어 1 이라든가 10 정도 입력하면 됩니다. 프로그램을 수정해서 0으로 입력할 수 있도록 하겠습니다. 

토질및기초기술사 공학박사 장찬수

  • 정민지오테크 2020-06-09 17:12:08 추천수 : 0
    네 감사합니다.

Comment

작성자 : 비밀번호 :