SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

GAP, EGAP 적용시 결과 관련 질문 2020-06-11

===================== 원글 내용 ====================

안녕하세요 서넥스를 활용해서 가시설 설계를 하고있는 도중 문제가 발생하여 문의 드립니다.


해체시 검토를 진행하는 도중에 버팀보를 제거하고 슬래브를 설치하는 과정이 있는데


버팀보를 제거한 단계보다 슬래브를 시공했을 때의 단계가 부재력이 더 크게 나옵니다.


제 생각에는 GAP과 EGAP을 넣어서 그런 결과가 나오는거 같은데 혹시 확인부탁드립니다.


12m굴착을 하고 하부에 2.9m 기초콘크리트를 타설 한 후 구조물을 만들면서 해체하는 과정입니다


(결과의 경향성이 이상하다고 생각하는 구간 = STEP13, STEP14)

=> gap 과 egap 데이터가 입력된 것을 보면 다음과 같습니다.

              Gap     1.850

             EGAP    10000

gap 이 1.85 정도가 되면 내부에 있는 콘크리트 슬래브나 벽체의 지보 효과가 많이 떨어집니다. 콘크리트와 흙막이 벽체 사이에 통나무 같은 것을 촘촘하게 되어  Gao 을 주링던가 강성이 큰 재료로 되메움 하는 것이 졸흘 것 같습니다.


토질및기초기술사 공학박사 장찬수



Comment

작성자 : 비밀번호 :