히빙 검토 결과 문의드립니다 2020-06-18

회사명 : 다산이엔지

시리얼 번호 : 99-N-16


흙막이 벽체가 SHEET PILE인 단면에 대해 검토중 굴착부 하부 4m까지 점토층이 위치하고 있어 히빙에 대한 검토를 하고 있습니다.

Design 실행 후 엑셀로 확인해보니 두가지 방법에 의해 히빙 검토를 하는데 1번 지지력에 의한 방법은 근입깊이가 최소 안전율이 되는 R로 충분히 안전율이 허용값 이상 나옵니다 그런데 2번 모멘트 균형법에 의한 방법은 근잎깊이 보다는 굴착폭X0.707의 값이 최소 안전율이 되는 R로 계산이 되어 안전율이 허용값보다 작게 나오는걸 확인했습니다. 2번에 대한 방법이 내부마찰각을 가진 지반에서는 과소평가된다는 말도 있고 엑셀 마지막 결과 비교를 보면 내부마찰각을 가진 지반이므로 1번의 안전율로 Fs min을 정하는거 같습니다, 그러면 저희가 히빙에 대한 검토결과를 만들 때 1번에 대한 방법으로만 결과를 정리해도 크게 문제는 없는 건가요?

Comment

작성자 : 비밀번호 :