흙막이판 설계 관련 문의드립니다. 2020-07-01

===================== 원글 내용 ====================

대교컨설턴트 2014-759

첨부 파일 확인부탁드립니다.

SUNEX 7.41 버전으로 디자인 검토 완료한 엑셀 파일입니다.

메모에 문의 내용 적었는데요

1) 구간내 최대토압 단위가 N/m2이 아닌 kN/m2이 맞는거 아닌지 궁금합니다.

=> kN/m2 이 맞습니다. 수정된 프로그램 보내 드리겠습니다. 단위표현만 잘 못되어 있으므로 흙막이판 두께계산은 제대로 되어 있습니다.


2) 휨모멘트와 전단응력에 대한 소요두께 계산 중 b(단위폭)이 토류판의 두께 개념 10~15cm가 맞지 않는지요?

=> 두께를 계산 할 때 두가지 방법으로 할 수가 있습니다. 첫번째 방범은 흙막이 판의 높이가 15cm 가 아니고 1 m 로 보고 계산하는 겁니다. sunex 에서 사용하고 있는 방법입니다.

두번째는 실제 흙막이 판의 높이 15 cm 로 할 수 있습니다.

이때는 휨모멘트계산식에 0.15를 곱해주고(분자)  두깨 계산식에 들어가는 b 에도 0.15를 곱해 줍니다(분모). 분자 분모에 모두 0.15가 들어 있으므려 첫번째 1 미터 높이로 계산 한 것과 똑 같은 결과가 나옵니다.


토질및기초기술사 공학박사 장찬수


* 참고 : 데이터에 들어 있는 흙막이 판의 허용강도가 가설흙막이 설계기준 (KDS 21 30 00 2016)에서 추천하는 값보다 크게 들어가 있는 것 같습니다.