보완한 프로그램 보내 드렸습니다.
현재 데이터에 GWL 자동 옵션 3이 사용되었습니다. 자동옵션은 전체 토층의 투수계수가 동일할 때 사용되어야 합니다. 대부분의 자연지반과 같이 상부는 투수계수가 크고 하부는 물이 잘 흐르지 않는 지반으로 구성되어 있을 때 침투류로 인한 수압 손실은 물이 잘 흐르지 않는 토충애서 많이 일어나고 상부 토층에서는 작게 일어나므로 상부 수압은 과소평가 됩니다.
sunex 7.xx 버전에서는 침투류 해석 기능이 있어서 침투류 해석으로 인한 water_pressure 입력이 가능합니다.
그림은 GWL + auto 옵션과 침투류 해석에 의해서 입력된 waterpressure 를 각각 보여 줍니다.
이 데이터의 경우는 15 미터 부터 차수성 벽체로 되어 있어 그차이가 크지 않지만 전체가 불 투수성 벽체라면 GWL auto 옵션에 의한 수압은 상부에서 많이 과소 평가 됩니다.
침투류로 인한 수압을 자동입력 했을 때 step 10 에 기록되어 있는 waterpressure 데이터 다음과 같습니다.
WATER_PRESSURE 1.9 0.0 6.0 26.9 10.0 55.7 14.6 78.3 18.1 37.7 20.0 35.6 23.2 13.7
===================== 원글 내용 ====================
시리얼 - 2010-680
안녕하세요? 미림엔지니어링 박수근입니다.
엑셀 디자인 출력하면 앵커라는 시트에서 공란이 생기고, 숏크리트 부분은 출력도 안됩니다.
써넥스 버전은 7.41 쓰고 있습니다.